想请教一下砖混结构中,如果采用人工挖孔桩基础,用地梁抬墙体。地梁计算抗剪差很多怎么处理?是增加桩的数量?桩的间距怎么确定?谢谢。
想请教一下砖混结构中,如果采用人工挖孔桩基础,用地梁抬墙体。地梁计算抗剪差很多怎么处理?
是增加桩的数量?桩的间距怎么确定?谢谢。
2楼
1.桩位布置要根据建筑纵横墙布置以及荷载情况具体确定,一般桩布置于纵横墙交接点且受力较大的位置。
2.砖混结构一般竖向布置都是对齐的。先分别考虑承重墙和非承重墙下的均布线荷载。然后根据这个线荷载的大小确定桩的间距,在墙的转角和交接处可适当加密桩间距。
3.交接处受力是大一点,可以将两个方向的桩布得密一点。你把桩总的承载力算够就可以了,局部差一点问题不是太大。一般认为砖混结构上部刚度比较大,可以调整过来。
回复
3楼
砖混结构一般竖向布置都是对齐的。先分别考虑承重墙和非承重墙下的均布线荷载。然后根据这个线荷载的大小确定桩的间距,在墙的转角和交接处可适当加密桩间距。
回复
4楼
地梁怎样计算?按什么梁来算?梁上荷载怎么取?
本人菜鸟!恳请大虾指教!
回复
5楼
好东西大家一起分享 非常有用谢谢
回复
6楼
恩,二楼说的很好,学习了。
回复
7楼
我也有个疑问就是桩上如果不设置承台可以么,还是必须要设置
回复
8楼
你干嘛用人工挖土桩啊,砌体结构的层数又不高,看你提供的情况可以考虑采用复合地基。
回复
9楼
桩上不一定设承台
回复