与地下室外墙相交的框架柱,桩基础怎么设计?求前辈赐教
co1456146717474
2016年02月22日 21:33:32
只看楼主

项目为五层结构加一层地下室,基础为桩基+防水板。问题是:与地下室外墙相交的框架柱由于此刚度大,轴力就变得很小了,这种情况下此框架柱的桩基础怎么设计呢?求各位前辈赐教了~~现在我把结构模型的地下室外墙删除改为布置成梁,墙上荷载改为布置梁荷载,重新计算并做基础,这种方法对不对?

2016年02月22日 22:38:05
2楼
求解,各位大神不吝赐教
回复
co1456199989222
2016年02月23日 14:32:25
3楼
全埋的地下室这样处理没问题,原则是力要有地方传递。