阀门的使用
wxc123321
wxc123321 Lv.2
2007年08月03日 17:13:46
来自于中央空调
只看楼主

每一种阀大都用在空调系统中的那个地方呢,请教各位前辈大侠了!!!比方说每一种设备的前后都用什么阀,每一种连接处用什么阀.谢谢各位前辈了!!

每一种阀大都用在空调系统中的那个地方呢,请教各位前辈大侠了!!!
比方说每一种设备的前后都用什么阀,每一种连接处用什么阀.
谢谢各位前辈了!!
免费打赏
xiexf4413
2007年08月03日 19:08:30
2楼
一、冷水机组:
1、关断阀—→压力表—→温度计—→减震软接头—→蒸发器、冷凝器进水口。(压力表、温度计也可装于关断阀前)
2、蒸发器、冷凝器出水口—→减震软接头—→靶式水流开关—→温度计—→压力表—→关断阀。(压力表、温度计和水流开关也可装于关断阀后)
3、在冷凝器、满液式蒸发器进出水管上要接出排污阀和排气阀,在干式蒸发器缸体上要接出排污阀和排气阀。
回复
xiexf4413
2007年08月03日 19:11:57
3楼
二、水泵:
1、关断阀—→压力表—→Y型过滤器—→减震软接头—→水泵进水口。(压力表也可装于关断阀前)
2、水泵出水口—→减震软接头—→止回阀(当水泵并联连接时装)—→压力表—→关断阀。(压力表也可装于关断阀后)
3、当水泵位于系统的最低点时,在其进水口前,Y型过滤器后,要接排污阀。
回复
xiexf4413
2007年08月03日 19:17:15
4楼
三、冷却塔:
1、关断阀—→减震软接头—→冷却塔进水口。
2、冷却塔出水口—→减震软接头—→关断阀。
3、辅助性阀门为:浮球阀、自动补水阀、快速补水阀和排污阀。
回复
xiexf4413
2007年08月03日 19:23:47
5楼
四、膨胀水箱:
1、自动补水阀—→活接—→膨胀水箱进水口—→浮球阀。
2、快速补水阀—→活接—→膨胀水箱进水口。
3、冷冻水回水干管—→膨胀管—→活接—→膨胀水箱底部出水口。(膨胀水箱底部至少要高出冷冻水系统最高点1m)
4、辅助性阀门为:排污阀。
回复
xiexf4413
2007年08月03日 19:27:09
6楼
五、风机盘管:
1、关断阀—→高压橡胶软管—→风机盘管进水口。
2、风机盘管出水口—→开关式电动二通阀—→高压橡胶软管—→关断阀。
3、风机盘管凝水盘出口—→软PVC管—→凝水管系入口。
回复
xiexf4413
2007年08月03日 19:33:40
7楼
六、风柜:
1、关断阀—→减震软接头—→风柜进水口。
2、风柜出水口—→比例积分式电动二通阀—→减震软接头—→关断阀。
3、风柜凝水盘出口—→软PVC管—→凝水管系入口。立、卧式风柜进水管上要接出排污阀。
回复
xiexf4413
2007年08月03日 19:44:53
8楼
七、压差旁通控制器:
1、冷冻水供水集管—→关断阀—→旁通电动阀—→关断阀—→冷冻水回水集管。(注:旁通电动阀的通径不小于供回水集管管径的1/2。)
2、与旁通电动阀配套使用的压差控制器要接出两条Φ6铜管到供回水集管采集压力信号。
3、还应安装一个关断阀与旁通电动阀并联,当旁通电动阀出故障时,该关断阀可用于手动调节。
回复
creative_21cn
2007年08月03日 22:08:27
9楼
这里说了多次关断阀
请问关断阀指截止阀,闸阀还是蝶阀
回复
shishipingzhu
2007年08月04日 09:27:35
10楼
xiexf4413说的真全面。
关断阀我想应该是根据实际情况选的,是截止阀,闸阀或蝶阀中的一种
回复
shishipingzhu
2007年08月04日 09:31:07
11楼

我重新复制了一下,大家可以方便的保存起来,嘎嘎~
回复