看看这个低压配电系统图存在什么问题?
exploit
exploit Lv.4
2007年08月03日 16:53:48
只看楼主

该图是一个办公楼的直接在变电所(电房)引出的低压配电系统图,变电所(电房)距办公楼100米,请各位老大帮忙看看,该系统图配电设计等方面是否合理,存在什么问题?(电缆配置未显示,该问题忽略)。

该图是一个办公楼的直接在变电所(电房)引出的低压配电系统图,变电所(电房)距办公楼100米,
请各位老大帮忙看看,该系统图配电设计等方面是否合理,存在什么问题?(电缆配置未显示,该问题忽略)。

1186131220174.JPG

免费打赏
hyderfas
2007年08月03日 17:11:50
2楼
1、缺少进线电源回路。
2、缺少出线电缆的型号规格
3、左边算起第一个回路开关偏小,建议选用125A或200A开关,整定100A(考虑盘管不会同时运行),第三回路整定值偏大,建议整定为80A或63A。
回复
ziliaoshi_1
2007年08月03日 17:19:34
3楼
左边第二个回路和右边的那个回路不要用微断,要用塑壳,两者的短路分断能力和动作曲线不同,一般在配电房出线回路不宜使用微断.其他的内容看不清楚,不知道有没有问题.
回复
exploit
2007年08月03日 17:23:42
4楼
看不清楚,再发
回复
exploit
2007年08月03日 17:27:10
5楼
再发第二张,与上图第一张相连
回复
exploit
2007年08月03日 17:33:23
6楼
再发第三张,与第二张相连.
第一、二、三张相连在变电所同一母线上,办公楼建筑面积约5000平方米,三层。
回复
ziliaoshi_1
2007年08月03日 17:47:34
7楼
其他的好象没有什么问题了,建议将微断全部改用塑壳。至于电流的计算,建议校验一下电压降之后选择电缆,然后再根据校正之后的电缆选择开关.
回复
exploit
2007年08月04日 09:07:43
8楼
这个系统图存在比较大的问题
回复
hanqiangding@co163
2007年08月04日 09:28:37
9楼
首先图面就很不规范,距离那么远,还要核算一下电压损失。
回复
zxhb86
2007年08月04日 10:16:45
10楼
距离100米,是否可以把配电设施放在办公楼里呢。电房到办公楼选择一条电缆来的简单些吧,电缆需校验电压降和载流量。
回复
rencom886@co163
2007年08月04日 11:00:52
11楼
100没问题啊。建议直接在办公楼内做二次配电,由配电室引一条或多条电缆并联引入办公楼内配电柜!要是每条回路都在配电室内引来,每条要100米,要浪费多少钱啊!
另外,消防电源要在末端切换。末端!你这明显在首端 !
回复