谁有上进上出方式高低压配电系统系统图,上传参考参考
hi@dq
hi@dq Lv.5
2006年11月05日 22:09:42
只看楼主

谁有上进上出方式高低压配电系统系统图,上传参考参考

谁有上进上出方式高低压配电系统系统图,上传参考参考
免费打赏
llmgx0778
2006年11月07日 11:35:45
2楼
没有,自已画。
回复
高级电工
2006年11月07日 16:19:27
3楼
我做了个商场的地下配电室
还有个高层商业住宅楼的地下二层配电室
还有一城市广场商业中心地下配电室 都是高低压上进上出线方式的, 系统图上没什么变化 关键是订货时候要求厂家做成上进上出线方式
回复
shen-j-h
2006年11月07日 16:36:30
4楼


配电系统图进出线方式只要在图上注明或说明就行了,具体问题由配电柜厂家解决,设计部门不用考虑
回复
shaofuqiang1958
2006年11月07日 23:28:59
5楼
上进上出在高压柜上标明.既架空出线柜比上进下出柜深250--300mm.低压柜可不用在系统图上标.
回复
shaofuqiang1958
2006年11月07日 23:30:48
6楼
第四楼说的对.
回复
mudan8819
2006年11月08日 13:12:24
7楼
低压配电系统图上进上出线方式只要在图上注明采用电缆桥架就行了,配电柜制作时将顶盖板开电缆孔
回复
sasa6188
2006年11月10日 20:47:00
8楼
回复
tszdm123
2007年05月31日 21:05:04
9楼
顶:没有,自已画。
回复
糊仙
2007年06月01日 13:10:03
10楼
这个在开关柜的结构上不好做啊,但肯定能做.我也遇到过.
你也不用管它,只要标明电缆从上面进出就行了,其它的让成套厂搞定.
既然是上进上出,肯定没有电缆沟,要注意配电室的防水啊
回复
wenwupao
2008年04月18日 17:30:11
11楼
这样可以减少层高的要求,因为少了电缆沟
回复