请问消防和喷淋管的壁厚是如何选择的?如果是可以查表的,那应该查那里的表(找不到)?那表有的下载吗?
请问消防和喷淋管的壁厚是如何选择的?如果是可以查表的,那应该查那里的表(找不到)?那表有的下载吗?
2楼
如果业务员没有要求的话,建议采用国标管。。。
去查一下国标管型号就可以了。。
回复
3楼
给排水技术措施上有相关介绍。详见消防管材篇章。
我们很多时候是和工艺管道在一起的,
10-40的管道壁厚是SCH80
50--40的管道壁厚是SCH40 ,这样的话可能有点厚
回复
4楼
以上我说的SCH80.SCH40指的是无缝钢管
回复
5楼
顶
回复
6楼
一般喷淋管DN100以下采用镀锌钢管,壁厚满足试验压力既可,DN100以上才采用无缝钢管,一般采用D108×9、D133×9、D159×9等,再大管径的壁厚要查给排水技术措施,只要满足试验压力。而喷淋管的试验压力一般在1.6MPa。
回复
7楼
D108×9、D133×9、D159×9???
太厚了吧!!老兄?
D108×4、D133×4.5、D159×6足也!!
回复