RT,计算负荷一百多千瓦,在北方,主要为一些加热器,距离500m至600m左右有个箱变,我算了下若采用185的电缆,压降大概在6%到8%之间,是否满足要求,或者重新设置变压器,各位有什么好建议?
RT,计算负荷一百多千瓦,在北方,主要为一些加热器,距离500m至600m左右有个箱变,我算了下若采用185的电缆,压降大概在6%到8%之间,是否满足要求,或者重新设置变压器,各位有什么好建议?
2楼
回复
3楼
高压配电会减小损耗,供电质量也能保证,但费用较大;
只有电热设施,对电压要求不高,可以考虑低压电缆供电,如果电压下降8%,则负载侧电压为350V左右,可靠性很低,请考虑到这点。
回复
4楼
高压配电会减小损耗,供电质量也能保证,但费用较大;
只有电热设施,对电压要求不高,可以考虑低压电缆供电,如果电压下降8%,则负载侧电压为350V左右,可靠性很低,请考虑到这点。
回复
5楼
600百米185YJV22电缆的价格600米x500元=300,000元。
200KVA的油变大概20000元。架几个电杆,拉点架空线这些七七八八加起来有多少投资你应该心里有数吧。
这样远的距离搞低压配电太不经济了。
回复
6楼
这么远的距离不经济
回复
7楼
最好用高压供过去,终端接一台配电变。
回复
8楼
低压配过去也能用,加热负荷对电压没那么高要求,高压供过去价格肯定高,因为牵涉到高压接火和增容的问题,单纯工程费用也不一定便宜。如果高压有条件可以做架空线的话,低压也可以,压降比电缆要好点。
回复
9楼
不同意你的观点,高压费用更高!
就按照安装200KVA的油变计算,一般10KV高压架空线路每公里12万,还有配电房、配电柜、计量装置、设计费、技术措施费、试验检测费....等等,而且时间上也等不起,电力部门不是说给你安装就安装的,要等各个部门的审批,没有2-3个月是通不了电的。
回复
10楼
低压可以的,600米不算什么,放大电缆即可。
回复
11楼
可以采用多根低压电缆并列配电
500kW 距离也出不多楼主那么远 我是采用4根4x150+1x70的 够狠吧
回复