急问,多联机,这样行吗?
dou2winnie
dou2winnie Lv.2
2007年08月03日 11:56:10
来自于中央空调
只看楼主

用一个4P的内机,可以拖5个2P的内机吗?说是不会同时开的

用一个4P的内机,可以拖5个2P的内机吗?
说是不会同时开的
免费打赏
dou2winnie
2007年08月04日 16:27:25
12楼
那到底该怎么配呀,
有没有什么原则可以遵循?
回复
dou2winnie
2007年08月04日 16:29:30
13楼
外机是不是至少6P
内机呢
5个房间
回复
dou2winnie
2007年08月04日 16:29:39
14楼
外机是不是至少6P
内机呢
5个房间
回复
wu.ye
2007年08月04日 20:53:20
15楼

按常规配室内外机好了。。
回复
b_liangmian
2007年08月05日 11:20:40
16楼
超的太多了。5个2P机都10PH了。达到250%。随便开二台就满负荷了。他能保证只开二台吗?要不然你的压缩机会有很大问题。以后问题多多。
回复
ls033
2007年08月05日 15:32:56
17楼
多联机室外机与室内机的设计匹配一般为1.1~~1.3倍左右啊,按这个算就不会有问题的
回复
runlion
2007年08月05日 19:02:28
18楼
多联机一般配置是1:1.3,我一般配1:1.多一点
回复
geminixu
2007年08月06日 12:11:56
19楼
不行。多联机的冷媒和油分配系统可不像水系统那样可以切换。
回复
克莱门特
2007年08月06日 12:59:44
20楼
以下是引用ls033在2007-08-05 15:32:56.0发表的内容:
多联机室外机与室内机的设计匹配一般为1.1~~1.3倍左右啊,按这个算就不会有问题的
理论是可以的,但在实际情况是不允许的。
回复
kulling
2007年08月06日 14:18:03
21楼


相信黑咖啡的,没错,楼主直接告诉那人,按照他的设计绝对毫无效果可言,而且会出现很多大问题!如果非要那么配一切后果由他自己负责!
回复

相关推荐

APP内打开