无功补偿2
ggjltt
ggjltt Lv.2
2004年12月14日 08:23:15
只看楼主

我公司新上一台箱变,生产车间有功总共836,无功660,变压器容量1000KVA,无功补偿300Kvar.但补偿柜一投入自动,补偿电容全部打开,仪表上的功率因数由0.78增加到0.81就不再增加了。这是何原因造成的。如果高压过来的功率因数达不到要求是否对此有影响请注意不要重复发贴,一但发现重复,请立刻说明,否则看起来很辛苦。

我公司新上一台箱变,生产车间有功总共836,无功660,变压器容量1000KVA,无功补偿300Kvar.但补偿柜一投入自动,补偿电容全部打开,仪表上的功率因数由0.78增加到0.81就不再增加了。这是何原因造成的。如果高压过来的功率因数达不到要求是否对此有影响

请注意不要重复发贴,一但发现重复,请立刻说明,否则看起来很辛苦。
免费打赏
ljg860106
2004年11月01日 00:36:03
12楼
一个简单的计算。
我们的高工告诉我,以变压器的容量的1/2到1/3做电容保偿不会错。
1000KVA的,500KVAR到333KVAR补偿。是多是少看你的感性负荷多不多。
回复
xujinzhan
2004年11月11日 22:30:50
13楼
赞成9楼的计算数据,那是否楼主的原始数据有问题呢?如果原始数据有功.无功数据有误,也可能会产生此种结果.
回复
pujun-001
2004年11月21日 14:34:13
14楼
可能是补偿容量不够,我根据重负荷状况计算需要450kvar以上。
回复
h9963010
2004年12月13日 23:02:10
15楼


请教变压器的容量是怎么计算的,这么计算的理由是什么
回复
ccxxjj
2004年12月16日 16:59:06
16楼
变压器的容量:838KW/0.9/0.7~0.8=1330~1163KVA;应取1250KVA.0.9-功率因数;0.7~0.8-设计一般取的变压器的负荷率
回复
wang349kf
2004年12月22日 14:09:24
17楼
变压器是可以的,补偿少了
回复
zjyhch
2004年12月22日 14:28:45
18楼
前端(近电源端)的功率因数并不影响后端的功率因数,补偿增加为600以上,且应考虑补偿余量,因为电容在运行中总会有损耗.
回复
robymy
2004年12月23日 09:32:36
19楼

有功总共836,无功660,变压器取1250kVA的比较合适吧!~ 无功补偿我们这里规定补偿20%~40%之间!~ 还望各位大虾指教!~
回复
liuwench
2004年12月23日 14:09:49
20楼
计算了,变压器没问题,补偿也没问题,还是找接线或电容自身问题吧
回复
qing_hee
2005年01月10日 00:08:11
21楼
变压器和补偿容量都没问题,理论计算补偿后应为0.9185,可能
1、配的补偿电容是水货,实际达不到300KVAR
2、仪表也可能是水货,不是0.81而是0.91才对。这可以找厂家来解释。


我设计时一般补偿到0.95,385KVAR,考虑到实际安装选取390KVAR或420KVAR,请各位高手指点。
回复

相关推荐

APP内打开