我公司新上一台箱变,生产车间有功总共836,无功660,变压器容量1000KVA,无功补偿300Kvar.但补偿柜一投入自动,补偿电容全部打开,仪表上的功率因数由0.78增加到0.81就不再增加了。这是何原因造成的。如果高压过来的功率因数达不到要求是否对此有影响请注意不要重复发贴,一但发现重复,请立刻说明,否则看起来很辛苦。

我公司新上一台箱变,生产车间有功总共836,无功660,变压器容量1000KVA,无功补偿300Kvar.但补偿柜一投入自动,补偿电容全部打开,仪表上的功率因数由0.78增加到0.81就不再增加了。这是何原因造成的。如果高压过来的功率因数达不到要求是否对此有影响

请注意不要重复发贴,一但发现重复,请立刻说明,否则看起来很辛苦。
免费打赏
victoryps
2004年10月27日 10:57:25
2楼
可能是补偿容量不够,加大些会好点。根据负荷状况计算一下,确定容量。
回复
scqrainbow
2004年10月27日 16:10:50
3楼
变压器容量不够 838×838+660×660>1000×1000
需要用大容量的变压器
回复
fitman
2004年10月27日 16:35:58
4楼
楼上的怎么没考虑到已加了300Kvar的补偿?变压器没问题,但补偿量稍微不足。
回复
liujunren729
2004年10月27日 17:05:25
5楼
变压器容量增加为1250KVA,补偿增加为690以上
回复
fitman
2004年10月27日 17:25:32
6楼
设备都投入了,难道要退回去再买!实际上设计时变压器选取是小了点,但不是不能用(很多企业的变压器都是满负荷运行的)。只是补偿要加,按供电部门要求0.9已上,本不用加多小,但补偿装置容坏,要加一些后备。
回复
aab
2004年10月27日 21:54:50
7楼
高压过来的功率因数影响不大,补偿还要增加.
回复
fitman
2004年10月28日 00:20:38
8楼

很多人的错误观点.不是影响不大,而是不影响.功率因数是由负荷的性质决定,前端(近电源端)的功率因数并不影响后端的功率因数.
回复
lilin309
2004年10月28日 09:16:56
9楼
根据你的数据,补偿300KVA后的功率因素为0.9186,补偿前为0.7849。由公式计算得出需要补偿电容的总电容值为6321微法。你们看看你们选择的电容值是不是偏小了。还有就是电容本身由于制作工艺等因素会出现实际电容值偏小的情况,建议实际使用的时候选择比理论值大的电容。
补偿300KVA变压器的利用系数大概为0.92,由于理论值中选择的都是最不利情况,所以实际上应该达不到那么高。我认为变压器等设备可以满足要求。
回复
dshilunls
2004年10月28日 09:38:59
10楼
变压器容量是够的。但电容补偿不够,我计算需要390kvar以上,加上楼上所说的原因,可取450kvar。
回复
遵义
2004年10月28日 09:52:26
11楼
功率因数从0.78到0.90,补偿系数大概是0.319。
回复