无功补偿2
ggjltt
ggjltt Lv.2
2004年12月14日 08:23:15
只看楼主

我公司新上一台箱变,生产车间有功总共836,无功660,变压器容量1000KVA,无功补偿300Kvar.但补偿柜一投入自动,补偿电容全部打开,仪表上的功率因数由0.78增加到0.81就不再增加了。这是何原因造成的。如果高压过来的功率因数达不到要求是否对此有影响请注意不要重复发贴,一但发现重复,请立刻说明,否则看起来很辛苦。

我公司新上一台箱变,生产车间有功总共836,无功660,变压器容量1000KVA,无功补偿300Kvar.但补偿柜一投入自动,补偿电容全部打开,仪表上的功率因数由0.78增加到0.81就不再增加了。这是何原因造成的。如果高压过来的功率因数达不到要求是否对此有影响

请注意不要重复发贴,一但发现重复,请立刻说明,否则看起来很辛苦。
免费打赏
jngt2000
2005年01月10日 08:47:20
22楼
电容的参数能写出来吗?
回复
欢快的
2005年01月10日 09:14:31
23楼
给你一个施耐德厂家用来计算的公式:Q=P*(tan&-tan&1)
tan&是根据补偿前cos&计算而来,tan&1是根据补偿后cos&1而来、cos&和cos &1分别是补偿前和补偿后的功率因数角。Q是无功功率,P是有功功率。你自己计算一下,看看无功补偿是否满足。
回复
欢快的
2005年01月10日 09:16:32
24楼
修正一下,cos&和cos&1分别是补偿前和补偿后的功率因数,不是功率因数角。
回复
donggewang
2005年01月10日 09:33:07
25楼
变压器和补偿电容都没有余量,负载和电容都有分散不确定因素应加余量
变压器是负载率
回复
chenfuchun1228
2007年06月08日 00:28:16
26楼
特别想请教一下,请问变压器容量是怎么算出来的啊??
有没有高手能给我解释一下啊?
回复
ccc678
2007年06月08日 16:21:03
27楼

佩服你的高工.
回复
ccc678
2007年06月08日 16:22:26
28楼

汗,这个公式不是施耐德厂家发明的.我们大家都用这个.呵呵......
回复
ccc678
2007年06月08日 16:35:13
29楼
所需要的电容为390Kvar,电容额定电压为400V,如果电容额定电压是440V的需要就470Kvar.
回复
yuhuoqing
2007年06月09日 16:58:39
30楼
是补偿容量的问题。
一般电容器的额定电压为450V,而实际电压为380V左右,电容量与电压的平方成正比,因此300Kvar的实际出力约为214Kvar左右,补偿容量可以到0.87。
但你现在的功率因数只有0.81,所以需要核实各项参数:
1.实际的电容量。厂家的生产质量可能有问题,实际的电容量远小于标称容量。
没投时显示为0.78,所以运行无功量和有功量测量应该没问题,控制器的测量也没有问题,最大的可能还是实际的电容量问题。
回复
zhanguoyi
2007年06月10日 21:23:40
31楼
回复

相关推荐

APP内打开