中性点接地和电压升高
wjhwy
wjhwy Lv.2
2004年10月22日 15:36:51
只看楼主

为什么10KV变压器的中性点接地电阻,100KVA以上的要求4欧以下,100KVA以下的要求小于10欧,这两个电阻值是计算出来的,还是实验出来的?重复接地分别要求为10欧和30欧?有一个315KVA出线的低压系统,除变压器中性点接地外(电阻为13欧),另在各支线末端都安装了重复接地,电阻分别为1.5欧、100欧、2.3欧和21欧,有一天变压器一支零线烧断,该零线上有两组较好的重复接地,但该支线仍然烧坏了很多家用电器,测量用户端相电压有330V左右,请教各位是什么原因?

为什么10KV变压器的中性点接地电阻,100KVA以上的要求4欧以下,100KVA以下的要求小于10欧,这两个电阻值是计算出来的,还是实验出来的?重复接地分别要求为10欧和30欧?
有一个315KVA出线的低压系统,除变压器中性点接地外(电阻为13欧),另在各支线末端都安装了重复接地,电阻分别为1.5欧、100欧、2.3欧和21欧,有一天变压器一支零线烧断,该零线上有两组较好的重复接地,但该支线仍然烧坏了很多家用电器,测量用户端相电压有330V左右,请教各位是什么原因?
免费打赏
refuhen
2004年10月22日 16:27:54
2楼
很好!
楼主给我们找到了一个真实的重复接地电阻不能从本质上解决N断线后,
降低不平衡电压的例子!
回复
nlb
2004年10月22日 18:30:11
3楼
楼主的问题就是因为N线断后三相不平衡导致了中性点偏移,同意2楼,重复接地只能减轻危害,而不能杜绝危害.
回复
zjtzl
2004年10月22日 19:02:03
4楼
可以
有内涵
回复
大鼻山
2004年10月22日 19:21:29
5楼
楼主没有阐述清晰:请问N线断开点靠近用户的一侧,是否还有重复接地点?
回复
wjhwy
2004年10月22日 20:37:03
6楼
N线断开点靠近用户侧有三处重复接地,接地电阻分别为1.5欧、100欧和21欧,按道理该三处的接地电阻并联后应该很小,零线电位应基本钳制为0,但实际情况并不如此吗?
回复
nlb
2004年10月22日 20:57:46
7楼
三处重复接地的并联接地电阻为1.38欧,再加上变压器的中性点接地电阻13欧(已超标),总电阻为14.38欧.这样只要负荷中性点有10A的不平衡电流,其中性点就会有143.8v的不平衡电压.
回复
wjhwy
2004年10月23日 12:03:07
8楼
谢谢各位!!!
家电烧坏的原因是清楚了。
但变压器接地电阻的规定电阻是如何得来的还没有呢?在此请教各位!!!
回复
fitman
2004年10月23日 14:08:56
9楼
7楼的计算方案是有问题的,按此计算,当中性点接地电阻为20欧是,中性点电压为200V,那阻抗大的一相承受420V电压,这显然是不可能的。因为中性点的不平衡电压是由三相负荷的不平衡度,电网电压的不平衡度,及接地电阻与负荷阻抗的关系决定的,并由此不平衡电压及接地电阻来决定接地电流。
回复
nlb
2004年10月24日 19:03:49
10楼

我在7楼是为了说明问题而举的例子,并没有说这个接地电流是怎么来的,接地电流当然是由中性点的不平衡电压与接地总电阻决定的.
另外,你的"按此计算,当中性点接地电阻为20欧是,中性点电压为200V,那阻抗大的一相承受420V电压"这段话不对,此处是失量和,不是代数相加,所以达不到420v.
回复
fitman
2004年10月25日 00:40:19
11楼
NLB兄先别急.我举的例也只是为了说明你分析方法上有问题,因为用此方法计算是错的.大家可以试计算在14.38欧的接地电阻时,要达到相电压330V,那三相的不平衡度要达到多小!
其实我刚看到NLB兄在7楼的推导时,直觉就认为有问题!想想看,如果接地电阻只是提高了10%,就令到电压由220V升到330V,这可能吗 ?所以我觉得大家还应对电压升高得这么严重的原因再想想,问题到底出在那里?
回复