请教变压器高低压相序反的相角问题
nianqlt
nianqlt Lv.2
2007年08月02日 23:51:38
来自于变压器
只看楼主

请教变压器高低压相序反的相角问题

请教变压器高低压相序反的相角问题
免费打赏
nianqlt
2007年08月03日 09:36:22
2楼
请教一个问题:
变压器的高压侧相序正确
低压侧a,b,c接成了c,b,a
三相的相角差各是多少呢?
回复
nianqlt
2007年08月03日 09:42:23
3楼
各位大侠 等你等得我心痛救救我啊
回复
ycwyp2000
2007年08月04日 09:45:42
4楼
呵呵,请说明一下变压器的接线方式。
“低压侧a,b,c接成了c,b,a ”是什么意思?是把低压侧a,b,c相默认为c,b,a 相吗?
“三相的相角差各是多少呢?”只不过是接线错误了,相位角按照正常的互差120不就可以了吗?
回复
lingxuct
2007年08月04日 14:33:36
5楼
a,b,c换成了c,a,b,只是高压侧相位不对应,相序没变,如果是单电源(无联络)则没问题,(工地临时用电)可以正常使用。如果有双电源并列运行的可能,则需要把相位换正确。

a,b.c换成了c,b,a,如果是新装低压供电系统,并无双电源和联络,是没问题的。如果给原有系统供电,必须把相序换过来,否则所有电机都反转了!
回复
nianqlt
2007年08月06日 10:08:36
6楼
具体说明:
变压器接线方式为Y/△/11点方式;
变压器的高压侧相序是正确接线A,B,C三相对应电力公司的A,B,C三相没问题
变压器的低压侧a,b,c三相接线柱,a相接成了c相,c相接成了a相,b相没变,
变压器运行时三相电流的高低压侧的相角差各是多少呢?
回复