小弟现修改一宾馆。第一版的图13层,配电房里有低压配电柜,高压配电柜,图纸里除了低压和高压配电系统图,还有馈线柜接线图。第二版的图6层,配电很简单,配电房里就一个配电箱AL。现在我改的是第三版,8层,我不知道是否要搞低压柜、高压柜?该宾馆8层,每层面积400平方米。加顶上机房层,约3271平方米。主要的大容量就电梯、水泵,目前未知的就是暖通是否会做中央空调。但原图没做。请教什么情况下需要搞高压供电?
小弟现修改一宾馆。
第一版的图13层,配电房里有低压配电柜,高压配电柜,图纸里除了低压和高压配电系统图,还有馈线柜接线图。
第二版的图6层,配电很简单,配电房里就一个配电箱AL。
现在我改的是第三版,8层,我不知道是否要搞低压柜、高压柜?
该宾馆8层,每层面积400平方米。加顶上机房层,约3271平方米。主要的大容量就电梯、水泵,目前未知的就是暖通是否会做中央空调。但原图没做。
请教什么情况下需要搞高压供电?
要负荷大于多少KW的情况下了?
多谢!
2楼
措施里的:
回复
3楼
原则上是1kw以上,现在规范要求好象是5OO以上就算高压了!!
回复
4楼
xyfly121 上等兵问:“请教什么情况下需要搞高压供电?
要负荷大于多少KW的情况下了? ”
“原则上是1kw以上”???
回复
5楼
供电营业规则,第八条,用户单相设备总容量不足10千瓦的可采用低压220V供电......第九条,用户用电设备容量在100千瓦以下或需用变压器容量在50千伏安以下者,可采用低压三相四线供电,用电负荷密度较高的地区,经过经济技术比较,采用低压供电的技术经济性明显高于高压供电时,低压供电的容量界限可以适当提高。具体容量界限由省电网营业企业作出规定.
如果是从自己的变电所作低压供电,可能不受上述规则限制.
回复
6楼
同意二楼
回复
7楼
同意二楼
回复
8楼
没必要非要250,5楼说的好啊。如果是从自己的变电所作低压供电,不受上述规则限制,楼主地低压电源如果不是很远地话,低压就可以了,一共才3000多平房!
回复
9楼
这个和各个地方供电所的规定也有关系
提供上海相关规定给你参考下
根据客户申请的用电负荷或受电设备总容量确定供电方式:
1、低压供电
(1)居民客户
(2)非居民客户
A 单相受电设备总容量在10KW及以下时采用单相220V供电
B 实行单一制电价的客户,受电设备总容量在350KW及以下时,采用三相四线的380V供电
C 实行两部制电价的客户,最大需量在150KW及以下时,采用三相四线的380V供电
2、10KV供电
客户受电变压器总容量(包括不经过受电变压器的高压电动机)在250KVA及以上至6300KVA时,采用10KV供电
3、35KV供电
客户受电变压器总容量在630KVA及以上至40000KVA时,采用35KV电压供电
4、110KV及以上供电
客户受电变压器总容量大于40000KVA时,采用110KV及以上供电
5、根据电网情况或客户用电特殊需求,经过经济、技术比较后,供电电压的界限可作适当变动。
回复
10楼
200kW以上 需用高压供电
回复
11楼
俺们这里是100KW以上用高压。
回复