求教过滤器高手
vincent_nk
vincent_nk Lv.12
2007年08月02日 11:40:30
只看楼主

当过滤器的容尘量以及空气的温湿度、断面风速恒定,而空气密度变化时过滤器阻力如何修正?二者是否呈线性关系?该问题请教过剑桥的技术部,他们也没有相关实验数据。不知哪位过滤器高手考虑过此问题,谢谢。

当过滤器的容尘量以及空气的温湿度、断面风速恒定,而空气密度变化时过滤器阻力如何修正?二者是否呈线性关系?
该问题请教过剑桥的技术部,他们也没有相关实验数据。不知哪位过滤器高手考虑过此问题,谢谢。
免费打赏
jinwei82
2007年08月02日 11:45:08
2楼
很期待有回答,顶
回复
leoztt
2007年08月02日 16:48:12
3楼
甲方,咱别再变了。。。。。。



心声~~

没研究 但是感觉是没变化 就好比导线的电阻
回复
mylll7880
2007年08月02日 21:06:55
4楼
期待高手~
回复
shishipingzhu
2007年08月04日 10:32:38
5楼
我只知道上海剑桥过滤器是很贵的~~~
在我住的那屋,还放着几个,嘎嘎~
回复
luoshouping
2007年08月04日 14:24:18
6楼
这个太专业了,也只能看看强人的解答了。期待中........
回复
yantangzx
2007年08月04日 15:25:21
7楼
当空气的温湿度,断面风速恒定时,引起空气密度变化的因素应该是气压,当大气增大,空气密度相对增大,粘性系数增加,则阻力增加,反之则阻力减小,对于普通的空调系统来说没有必要考虑空气密度对过滤器阻力的影响,一方面是同一个地区,空气密度变化不会很大,对阻力的影响很小,另一方面,不同个体过滤器阻力本来就存在偏差,太追求阻力的精确性,也没有实际意义。当然,对于制氧机,燃气轮机来说,必须考虑空气密度的影响。
回复
vincent_nk
2007年08月04日 15:28:49
8楼

如果空气密度降为0.8,如何修正?
回复
wy2007
2007年08月04日 18:33:07
9楼
顺便问一个注册复习教材上的思考题:
高效空气过滤器,用DOP法(0.3UM)测出的效率为99.97%,问对于(0.5UM)粒子的效率约为多少?
怎么考虑啊?
期待高手指点。
回复
vincent_nk
2007年08月05日 13:53:09
10楼

0.0003/x=e^(0.5/0.3)^2
x为0.5的穿透率
回复
yantangzx
2007年08月06日 20:04:15
11楼
过滤器面风速不变,就是每小时通过过滤器的风量不变,空气密度为降低,阻力的变化,暂时没有查到定量的分析试验报告。这个也许可以本人以后的一个研究课题。呵呵。
dop法0.3um效率99.97%,根据本人的实践经验,约在99.995%以上,一般的过滤器,单纯测0.3um粒径效率,一般都高于99.97%
回复

相关推荐

APP内打开