给位老师好! 问题:空调380v外机要装漏保,请问漏保选用3p还是4p?谢谢
给位老师好!
问题:空调380v外机要装漏保,请问漏保选用3p还是4p?谢谢
12楼
:'(..........................
回复
13楼
100 lel:lol.............
回复
14楼
对于三相空调,其中的单相负载一般都是压到一相上的,零外两相没有单相负载,所以就算断零,也不会出事故。
一般来说用3P+N漏保就可以,如果实在不放心,怕维修时“零线带电”就用4P漏保。
回复
15楼
应该用3p+n或4p漏保,应三相空调有控制装置,n线上多少会有电流,用3p漏保会跳闸
回复
16楼
必须使用4P或3P+N的。