caikai99 Lv.8
2012年11月25日 17:27:47
只看楼主

给位老师好! 问题:空调380v外机要装漏保,请问漏保选用3p还是4p?谢谢

给位老师好!
问题:空调380v外机要装漏保,请问漏保选用3p还是4p?谢谢
免费打赏
老灰兔子
2012年11月25日 21:56:59
2楼
不需要使用到零(N)线的话可以用3P的,使用到零(N)线的话必须使用4P或3P+N的。
回复
rk5707
2012年11月25日 22:45:06
3楼
顶楼上!!说的和我想的 一模一样!
回复
wing19751002
2012年11月26日 22:29:10
4楼
3P+N零线没真正断开,还是4P可靠
回复
caikai99
2012年11月27日 13:28:41
5楼
本人认为3p就可以,好像用不上零綫啊。前天却看到有使用4p的空调外机的开关(带漏保),所以有点纳闷
回复
bzainr
2012年11月27日 14:08:58
6楼
在没有用到N线时候及三相电绝对平衡时候用3P,否则4P
回复
wwayx
2012年11月27日 14:18:25
7楼
控制线路的电流可是大于RCD动作电流的

知道要用什么样的了吧?
回复
老灰兔子
2012年11月27日 21:41:35
8楼

不知道你的空调机的控制电路是不是用三相(或单相380V)供电的呢?

如果不是,那需不需要引进零(N)线呢?
回复
电气交流
2012年12月03日 23:06:37
9楼
看什么系统,TN-S系统,4P,TN-C,3P!
回复
兵长
2013年09月05日 15:34:33
10楼
:lol....................
回复
兵长
2013年09月05日 16:02:30
11楼
:(.................
回复