高手请进!配电系统接地问题!
jiangyong0
jiangyong0 Lv.2
2007年08月02日 10:21:23
只看楼主

我厂一期工程设置有一低压配电室,接地系统采用TN-C系统,配电室设有接地网。现由于企业扩建,准备新上一台1500KW、400V的低压发电机组(不并网),在新系统部分另设置一低压配电室,新系统采用TN-S接地系统。由于新旧配电室相隔很远,在新系统处设置了新的接地点(这样系统就存在两个接地点)。由于新系统锅炉启动需要外电启动,部分设备设置了双电源(部分设备是单相设备),这样采用双电源的电气设备会不会由于接地点不同造成设备外壳带电?是不是应该通过电缆将新旧系统接地点连接在一起?请高手讨论!

2007年08月02日 16:26:48
2楼
接地方式是由当地的供电局决定的!你要去问他们的!
回复
rencom886@co163
2007年08月04日 12:05:58
3楼


??????老兄何出此言??

没必要联到一起,双电源佣4P的
回复
lingxuct
2007年08月04日 12:48:52
4楼
“由于接地点不同造成设备外壳带电?”
不会,只要接地不断开!
回复
hanqiangding@co163
2007年08月04日 13:34:26
5楼


专制下的人民啊!
回复

相关推荐

APP内打开