想把星级酒店喷淋湿式系统改预作用系统
liliping_liu
2007年08月02日 09:09:56
只看楼主

高尔夫球场会馆,超五星级标准装修,由于要配合装修及造型,喷淋管网改动多次,虽然每次改完后都及时打压,但我仍然担心以后会有漏水的可能.因此,我想把湿式系统改为预作用系统.可否,请高手指教!先谢了.

高尔夫球场会馆,超五星级标准装修,由于要配合装修及造型,喷淋管网改动多次,虽然每次改完后都及时打压,但我仍然担心以后会有漏水的可能.因此,我想把湿式系统改为预作用系统.可否,请高手指教!先谢了.
免费打赏
liliping_liu
2007年08月02日 11:19:29
2楼
没人帮忙吗?各位仁兄有做过星级酒店内湿式系统改预作用系统的吗?
回复
visitor
2007年08月02日 15:32:42
3楼
是施工过的系统再改成预作用吗?

仅是设计修改并不麻烦,系统和湿式的区别不大
如果已经施工可能下列问题修改起来有点困难:
1、喷头都要用下垂型而不是吊顶型
2、报警阀采用预作用式或雨淋阀
3、排气阀全部都是快速排气阀并在阀前加电磁阀,需跟电气配合
4、如果系统有屋顶水箱以及增压设备,需考虑管道充水消耗的容积
5、自动、消防控制室远程以及、手动应急三种控制。

回复
liliping_liu
2007年08月10日 11:41:54
4楼
我昨天咨询消防局的了,他不同意改,所以我不打算改了.谢谢visitor!