请问这样的设计后浇带是什么原因?
sean007
sean007 Lv.6
2012年11月25日 12:46:37
只看楼主

目前接触到一个项目,一个长80多米的4层框剪结构的办公楼,在楼中间设计有一个后浇带从基础一直到楼顶。一般的后浇带到基础顶板就结束了。沉降后浇带的话可是该楼结构都是4层没有高差。请问这样的设计后浇带是什么原因?

目前接触到一个项目,一个长80多米的4层框剪结构的办公楼,在楼中间设计有一个后浇带从基础一直到楼顶。一般的后浇带到基础顶板就结束了。沉降后浇带的话可是该楼结构都是4层没有高差。请问这样的设计后浇带是什么原因?
免费打赏
无间道
2012年11月26日 08:14:03
2楼
这属于温度后浇带。对于80多米长已经超过了规范规定的构造长度,是应该采取技术措施的,后浇带是具体的技术措施之一。
回复
sean007
2012年11月26日 14:03:09
3楼
实际施工中温度后浇带一般都是留到地下室顶板为止的啊。

[ 本帖最后由 sean007 于 2012-11-26 14:05 编辑 ]
回复
wtx0405
2012年11月26日 15:26:33
4楼
混凝土规范8.1.1条规定:现浇框架结构长度超过55米需设置伸缩缝,如不设伸缩缝就需设伸缩后浇带。
回复
lianhao2012
2012年11月28日 15:06:13
5楼
温度后浇带,也叫伸缩后浇带
回复
o如梦无痕o
2012年11月28日 16:05:01
6楼
地下室 底板 顶板 一般30米就需要设置
而框架结构超过55 框剪超过45就需要设计后浇带
这样很多大于30米 小于45米的框剪结构没设置后浇带
而地下室需要设置后浇带
给你造成这样的错觉。
一般工程项目只有地下室才设置
实际不是这个样子的。
回复
xiongxian198999
2012年11月28日 17:28:09
7楼

一般只有地下室才设置后浇带的原因是现在设计人员多喜欢也是开发商的规划的原因,因为为了绿化面积和配套设施,所以在一片小区的住宅楼一般纵向长度不是很长。但是地下室却做的很大,因为车位。这样就有一个地下室上有多座塔楼。
回复