100kVA变压器 10/0.4 功率因数只有0.4,要调节到0.9左右现在要作低压无功补偿,选用低压补偿装置,需要低压侧电流值请问,该电流互感器的变比应该选用多少的,选择依据是什么,非常感谢!没有做过互感器选型,因此不明白,请解说尽量详细,再次致谢!此帖有效答复共送10分,限时至2007.8.2中午。
100kVA变压器 10/0.4
功率因数只有0.4,要调节到0.9左右
现在要作低压无功补偿,选用低压补偿装置,需要低压侧电流值
请问,该电流互感器的变比应该选用多少的,选择依据是什么,非常感谢!
没有做过互感器选型,因此不明白,请解说尽量详细,再次致谢!
此帖有效答复共送10分,限时至2007.8.2中午。
12楼
100kva 10/0.4变压器的二次侧额定电流为100000/1.732/400=144(A),144×1.25=180A,选择200/5A的电流互感器.
回复
13楼
电流互感器按线路电流的125%选取的,常规教材都是这样选取
回复
14楼
非常感谢大家的支持,分送完了,谢谢!
回复
15楼
变压器是100KVA,其低压侧额定电流是144A(上面朋友已经计算过了),但变压器不可能长时间接近额定值,所以,电流互感器选150/5A,5楼计算正确,支持5楼。不支持7楼的原因大家能明白!
回复
16楼
一般容量除以电压,商乘六除十得出,100/0.4*6/10=150A,所以电流互感器选用150/5A
回复