100kVA变压器 10/0.4 功率因数只有0.4,要调节到0.9左右现在要作低压无功补偿,选用低压补偿装置,需要低压侧电流值请问,该电流互感器的变比应该选用多少的,选择依据是什么,非常感谢!没有做过互感器选型,因此不明白,请解说尽量详细,再次致谢!此帖有效答复共送10分,限时至2007.8.2中午。
100kVA变压器 10/0.4
功率因数只有0.4,要调节到0.9左右
现在要作低压无功补偿,选用低压补偿装置,需要低压侧电流值
请问,该电流互感器的变比应该选用多少的,选择依据是什么,非常感谢!
没有做过互感器选型,因此不明白,请解说尽量详细,再次致谢!
此帖有效答复共送10分,限时至2007.8.2中午。
2楼
一次额定电流为互感器一次额定电流三分之二为宜。书上有的
回复
3楼
根据你的电流表的实际量程和所要测的低压侧电流值的大小决定电流互感器的变比.并将实际值乘3/2做使用量程,例如你用的电流表实际量程5A,所要测量的低压侧电流值是100A,100A乘3/2是150A,则选用150/5的电流互感器.
回复
4楼
具体哪本书?
回复
5楼
按低压额定电流值选取.
应选150/5A的电流互感器.
回复
6楼
100KVA的变压器,其最大电流是200A,根据2楼的意见,你选300/5A的电流互感器即可。
回复
7楼
电流互感器按线路电流的130%选取,线路电流大约在165A左右,选150/5小了,建议选250/5或300/5
回复
8楼
100kva 10/0.4变压器的二次侧额定电流为100000/1.732/400=144(A),应选150/5A的电流互感器.
回复
9楼
100KVA/0.4KV/1.732=144A. 选200/5.的即可
回复
10楼
我这样算了之后,头说什么处在70%,要乘以0.7,这个我又没懂,谁讲下?谢谢
回复
11楼
100kVA/1.732*0.4=144A
144×1.3=187.6A,选择200/5A
回复