关于为计算机供电的问题
langlangcei
2012年11月25日 11:54:40
只看楼主

假如说一台计算机用A发电机供电,另一台计算机用B发电机供电,A、B发电机不是有同周期,那么两台计算机在一起工作,相互有没有影响?

假如说一台计算机用A发电机供电,另一台计算机用B发电机供电,A、B发电机不是有同周期,那么两台计算机在一起工作,相互有没有影响?
免费打赏
hanzhg54
2012年11月25日 12:44:28
2楼
没有影响,你想想看,全世界有多少计算机同时在线工作,相互之间还不是照样通讯。不可能都是同周期的啊。
计算机使用的电源是经过转换器转换的直流电,与交流电周期已经没有关系。
回复
langlangcei
2012年11月25日 16:05:24
3楼
我觉得也是,但业主那个运行人员说了下,我就想确认下。他说:为那个机房供电的配电室原来只有一个母线,也就是所以负荷都从这条母线走,包括N线;现在要把这些负荷分成两段母线,就有2个N线,用在一个机房里的机子可能出现干扰问题。