看看这个售楼处用什么空调好
guolei2002
guolei2002 Lv.12
2007年08月01日 13:33:45
来自于中央空调
只看楼主

目前公司要造售楼处,共2层,楼上为样板房.(共3套户型).以及一个影音室.楼下为接待、洽谈等.每层面积约700平方.地点为江南地区.大家看看用什么空调好,是用VRV还是水机,还是什么商用机?各有什么优势?工程造价大约多少?

目前公司要造售楼处,共2层,楼上为样板房.(共3套户型).以及一个影音室.楼下为接待、洽谈等.每层面积约700平方.地点为江南地区.大家看看用什么空调好,是用VRV还是水机,还是什么商用机?各有什么优势?工程造价大约多少?
免费打赏
guolei2002
2007年08月07日 22:15:36
22楼

售楼处档次比较高,外立面均为幕墙结构(虽然不节能)。不适合挂分体小机。
回复
hello-roger
2007年08月07日 23:19:06
23楼
你这个是什么项目吧,在什么地方
回复
qin477
2007年08月08日 09:33:02
24楼
我见过一个招标书,里面要求用的是工厂用的那种冷风机.负荷指标最小也配到420,也是售楼处.外机全挂后面墙上,没人看得到!!!

怎么没人说下,冷风机的可行性啊?
回复
guolei2002
2007年08月08日 20:51:09
25楼

苏锡常地区
回复
dueb
2007年08月09日 09:48:06
26楼
1、考虑方便安装,和日后拆卸,推荐使用风冷设备;
2、氟、水系统比较,对于你这种售楼处,建议多联机,比较方便,投资上都差不太多;另外,冬天偶尔天气冷,还可以适当吹吹暖风,给业主的感觉一定不错;
3、既然该项目比较注重品味和档次,建议选用数码蜗旋的多联机,比变频的先进多了,可靠性也好很多;
4、从楼盘宣传角度,空调选择是一大亮点,因此,注意选择环保冷媒的空调,如:410A,407C等;

另外,提醒一下,该项目1400平米,不大,外立面选用幕墙,负荷应比常规高些,建议每平米180~200瓦。所以,设备投资会较常规方案略高,多加点50万差不多。这种事上,空调效果远比那10万块钱重要!
回复
guolei2002
2007年08月29日 19:18:27
27楼
今天拿到三家报价单(系统方案为风冷热泵冷水机组).两家报的是奥克斯,一家报的美的.报价分别为45万,46万,48万(三家方案基本相似).实际空调面积1300平方.单位指标高达345,353,369。太夸张了。大家说说。其中一家一个20的铜闸阀都居然报135。我都有些不太相信这些报价了。离谱。
回复
mawenhui1983
2007年08月29日 19:59:55
28楼
售楼处安装空调时还要考虑美观,有没有噪音等等!!
还是选外国的比较可靠!!
回复
guolei2002
2007年08月29日 22:07:05
29楼

工程造价一般控制在多少?
回复
njzxh
2007年08月30日 08:57:31
30楼


你的售楼处单位负荷大,造价高点正常,你核算每W多少钱比较好。
回复
guolei2002
2007年08月30日 22:31:40
31楼
那也不会这么大吧。我一直认为指标应该在250这个范围。不会因为幕墙多了点增加十多万的工程造价吧(再说整个南面做了景观墙,热负荷没有那么大)。象有一家20的铜闸阀报135。我一般15块就买来了,相差9倍。是不是现在空调行业都暴利成这样了?被搞糊涂了。
回复

相关推荐

APP内打开