一层梁上有墙的,荷载还要不要输?(菜鸟求助)
catking831
catking831 Lv.2
2007年08月01日 13:27:59
来自于PKPM
只看楼主

菜鸟求助!一层梁上有墙的,荷载还要不要输?还是设墙在二层就可以了,荷载会自动传下去?(

菜鸟求助!一层梁上有墙的,荷载还要不要输?还是设墙在二层就可以了,荷载会自动传下去?(
eryueqingjiang
2007年08月01日 16:14:40
2楼
应该是不用了
没有必要了
回复
andybf2001
2007年08月01日 19:33:59
3楼
可以不用啊,要用PM底框导荷,用PK点取时梁上才有上层墙体的荷载.
回复
cuyupaopao
2007年08月02日 16:47:17
4楼
你是砖混结构还是框架结构
砖混结构中墙的荷载能直接传下去,而框架结构中,梁上有砖墙,需要输入荷载
回复
飙行天下
2007年09月26日 20:44:30
5楼
4楼的朋友说的够详细的了 支持
回复
ruzhen21
2010年03月10日 18:21:01
6楼
人家说的是底框 不是砖混 也不是框架。是底框! 懂吗?底框!
回复
brook_2002
2010年03月10日 19:00:39
7楼
同意4楼,楼主应明确结构形式。
回复
zhanghwei111
2010年03月11日 14:17:32
8楼
你是砖混结构还是框架结构
砖混结构中墙的荷载能直接传下去,而框架结构中,梁上有砖墙,需要输入荷载
说的有点问题,人家问的是一层墙体,这个要在基础里面考虑这部分荷载,如果正负零设有地下框架梁的话,应该在地下框架梁上输入荷载
回复
房欣
2010年03月12日 09:36:45
9楼
可以不用啊,要用PM底框导荷,用PK点取时梁上才有上层墙体的荷载.
回复
1v805
2010年03月28日 00:20:50
10楼
现在做轻钢屋面结构,结构形式是底部框架上部门式,希望楼主的资料能帮到我
回复

相关推荐

APP内打开