是不是只有在TN系统里面才有 保护接零的说法呢? TN系统里面没有保护接地的说法和做法?保护接零和保护接地不能同时存在是什么意思呢?在那种情况下是这种情况呢?比如施工现场TN-S系统的开关箱处的 PE线在开关箱内做重复接地(PE线和接地线接一起),和设备的金属外壳直接接地 (PE线和接地线没在开关箱内接一起)都是一样的吗?都叫重复接地吗?是不是此处开关箱必须要重复接地呢?
是不是只有在TN系统里面才有 保护接零的说法呢?
TN系统里面没有保护接地的说法和做法?
保护接零和保护接地不能同时存在是什么意思呢?在那种情况下是这种情况呢?
比如施工现场TN-S系统的开关箱处的 PE线在开关箱内做重复接地(PE线和接地线接一起),和设备的金属外壳直接接地 (PE线和接地线没在开关箱内接一起)都是一样的吗?都叫重复接地吗?是不是此处开关箱必须要重复接地呢?
32楼
1. 5 2 5中的第一句话已经说的非常非常明白了。PEN。。。。入户。。。应。。。,很清楚了?
2. 我想规范是一个高度总结的东西,要涵盖所有的情况,我个人认为第二句话就是因为可能在极少时候,入户处,建筑等概念不太说的太清楚,所以说接地方便时候。。。怎么叫入户,可能极少时候不好约定。比如进门时候不方便,但门前几米有个什么情况就方便,那个PEN重复接地当然也可以。
3. 我认为第一句话在设计中基本上都是可以解释清的,无论建筑设计,工业设计。
4.PEN必须要重复接地,不接地的话,会发生什么,你要仔细分析,甚至于用公式推导,用对称向量法分析等等
回复
33楼
是啊 规范说的很明白PEN。。。。入户。。。应。。。,很清楚了。。
那你知道为什么规范要说的很明白是在“入户”处而不是其他地方应重复接地吗?
规范明确要求,建筑屋内应做总等电位连接,总等电位连接本来是不用接地的,然而现实很复杂,防雷接地等等和它扯上了关系。。。所以规范要求总等电位接地。这一接地就牵扯到了采用TN-C-S接地系统的进户。于是规范说话了,GB50054-2011规范第3.2.12条第2款:保护接地中性导体(PEN)应首先接到为保护导体(PE)设置的端子或母线上。由此,我们可以看出一个非常隐蔽的重要信息【重复接地的是保护导体(PE)】,因为规范的意思很清楚:保护接地中性导体(PEN)应首先接到为保护导体(PE)设置的端子或母线上,然后再接MEB接地
所以电源进线处重复接地的不是PEN线,而是PE。。。
现在 再回到,《系统接地的型式及安全技术要求》GB14050-2008 里面5.2.5 款 为什么一句话里面出现了前后几乎矛盾让人费解的话。。。????其实人家说的很到位。。。。
前面的一句说的是给能做等电位连接的建筑物配电,后一句说的是给不能做总等电位连接的建筑物配电。
在看看我们好多权威上面的TN-C-S接地系统图的画法。是不是很可笑?竟然在PEN分PE和N的地方没有重复接地??呵呵 !!人家是对的,写规范的大师们没有错。。他们画的TN-C-S接地系统图是高度总结的,不是专门给我们能做总等电位连接的建筑物画的,它是泛指。而大多数TN-C-S里面的PEN是不重复接地的。
现在我得出一个答案:PEN线是不能重复接地的,能重复接地的只有PE线。
下面我们来继续讨论我得出的答案是错是对,为什么?反驳的依据。。。。。
[
本帖最后由 rk5707 于 2012-11-26 22:26 编辑 ]
回复
34楼
GB50054-2011规范第3.2.12条第2款:保护接地中性导体(PEN)应首先接到为保护导体(PE)设置的端子或母线上。由此,我们可以看出一个非常隐蔽的重要信息【重复接地的是保护导体(PE)】,因为规范的意思很清楚:保护接地中性导体(PEN)应首先接到为保护导体(PE)设置的端子或母线上,然后再接MEB接地
------------以上都赞同!!!
所以电源进线处重复接地的不是PEN线,而是PE。。。
----------但该结论完全错误!!!
因为进户处的PE端子或母线肯定要与已接地的MEB排相连,故“保护接地中性导体(PEN)应首先接到为保护导体(PE)设置的端子或母线上”也可以完全理解为“保护接地中性导体(PEN)应首先接地”,亦即在进户处PEN线应重复接地!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2012-11-27 01:55 编辑 ]
回复
35楼
在看看我们好多权威上面的TN-C-S接地系统图的画法。是不是很可笑?竟然在PEN分PE和N的地方没有重复接地??
----------
我认为“在PEN分PE和N的地方没有重复接地”是疏漏!!!
呵呵 !!人家是对的,写规范的大师们没有错。。他们画的TN-C-S接地系统图是高度总结的,不是专门给我们能做总等电位连接的建筑物画的,它是泛指。而大多数TN-C-S里面的PEN是不重复接地的。
----------
即便建筑物未做总等电位联结,进户处PE端子或母线也肯定要接地,故“保护接地中性导体(PEN)应首先接到为保护导体(PE)设置的端子或母线上”也可以完全理解为“保护接地中性导体(PEN)应首先接地”,亦即在进户处PEN线应重复接地!!!
-----------
[
本帖最后由 muyuyao 于 2012-11-30 23:51 编辑 ]
回复
36楼
找本规范看看,自己理解理解
回复
37楼
有种越来越晕的感觉~~ 自己先好好理解下 再来看帖子吧
回复
38楼
一般来说,施工现场,如果你用的TT,是监理的失责
如果你呆过工地,就应该知道,相当多的施工机械是不会单独做接地的
不要老讲什么科学道理,想想实际情况
回复
39楼
回复
40楼
回复
41楼
“不要老讲什么科学道理,想想实际情况”
老胡刚下台 科学发展观 就不要了...............
不讲科学道理讲迷信啊?????
呵呵!!以上纯属开玩笑!别介意!!!!!!
你说的“实际情况”到底是什么情况?? 大概分析下?让我学习学习。。。论坛就是“辨明是非”的地方,理不辨不明嘛!!!你要说的对,我顶礼膜拜!!你要说的不对!!嘿嘿!!!
回复