对于消防控制室是否有相关的规范要求?因为我印象中消防控制室是不走水系统的,可今天我看到设计院的图纸中消防控制室走水。我手头上的资料无法给出确定的答案谢谢热心人士帮忙解答
对于消防控制室
是否有相关的规范要求?
因为我印象中消防控制室是不走水系统的,
可今天我看到设计院的图纸中消防控制室走水。
我手头上的资料无法给出确定的答案
谢谢热心人士帮忙解答
2楼
这是部允许的。
回复
3楼
请问以下哪里可以找到相关的依据不
回复
4楼
最好不要走水,如果实在要走,最好能保证穿过处没有管件
回复
5楼
事实上,没有明确的规范条文说了“消防控制室不准走水管”。“不要走水管”是一条重要的经验做法,但不是强制性做法。据我所知,北方的采暖水管也经常做进控制室的。关键是,水管不能从电气设备上方过,尽量避免弯头阀门之类。
虽然如此,但是我也建议最好别走水管,控制室做中央空调不妥,建议做分体空调。
回复
6楼
没有说不准走水管,只是禁止走和消防控制室无关的管线。
回复
7楼
那么空调水管是与消防控制室有关还是无关,说有关吧也是可以的 空调也是为消防控制室服务的
回复
8楼
电气设备间不允许走水管不是说只要是水管都禁止从那里走。是不允许路过。规范原文是这样说的:不允许与之无关的管道经过。如果是本设备室要用的水管,规范是不禁止的。但是实践中一般尽量避免水管走到里面。
回复
9楼
谢谢各位的解答
回复
10楼
我看到的图中就走了空调的水管 我觉得还是设计院与设计院之间的差别
因为规范上没有明确写出不能走什么
所以这就看个个设计院的规定情况了