关于"室内消防竖管不应小于DN100"
lane5
lane5 Lv.2
2007年07月31日 10:35:56
只看楼主

建筑设计防火规范(GB50016-2006)规定:室内消防竖管不应小于DN100。//如果消防竖管(跨楼层)只连着一个DN65消火栓,是否也要符合此规定?我觉得用DN65的管线就可。

建筑设计防火规范(GB50016-2006)规定:室内消防竖管不应小于DN100。//如果消防竖管(跨楼层)只连着一个DN65消火栓,是否也要符合此规定?我觉得用DN65的管线就可。
免费打赏
1232123212321232
2007年07月31日 11:01:32
2楼
DN100只是一两消防车的送水流量,DN65太小!规范的解释条款里面说的很清楚的啊
回复
tangwule
2007年07月31日 11:39:18
3楼
只联一个可以用DN65
回复
honner
2007年07月31日 23:10:12
4楼
人家说的是立管,你那个最多只能算支管。