我做了个厂房,TN-S系统。变电所中性点直接接地,单独做的室外人工接地装置。厂房内利用基础内钢筋做为综合接地。由变电所到车间配电柜采用4线供电,为三相+零线。设备及配电柜的PE线我直接利用扁钢接到综合接地体上。不知道这样做可以不可以?变电所在车间内。还有我做的零线截面为相线一半,这样是不是有点大呢?现场的人跟我说,他们的柜子上的零线就4平方左右。大家帮我分析一下啊!谢谢!
我做了个厂房,TN-S系统。变电所中性点直接接地,单独做的室外人工接地装置。厂房内利用基础内钢筋做为综合接地。由变电所到车间配电柜采用4线供电,为三相+零线。设备及配电柜的PE线我直接利用扁钢接到综合接地体上。不知道这样做可以不可以?
变电所在车间内。还有我做的零线截面为相线一半,这样是不是有点大呢?现场的人跟我说,他们的柜子上的零线就4平方左右。
大家帮我分析一下啊!谢谢!
32楼
TT,TN,IT系统
1、第一个字母表示配电系统的对地关系:
T:电源端有一点直接接地;
I:电源端所有带电部分与地绝缘,或有一点经阻抗接地。
2、第二个字母表示电气装置的外露导电部分与地的关系:
T:外露导电部分对地直接做电气连接,与配电系统的任何接地点无关;
N:外露导电部分与配电系统的接地点直接做电气连接(在交流配电系统中,接地点通常就是中性点)
所以你的系统是TT系统。
回复
33楼
23楼说的到位,楼主快感谢人家一下,不能象你说的那么用,规范有规定相保要沿同一个路径敷设.
回复
34楼
感谢大家的耐心解答!
我现在想怎么弥补,电缆是不能换了,怎么作会不出问题呢?请大家帮我出出注意吧!
回复
35楼
大力支持!!!
比较透彻!!!
回复
36楼
解决办法倒是有,断路器加接地故障保护吧
回复
37楼
好贴
回复
38楼
做TN-S系统啊,扁铁是PE线啊,没什么错啊,你的变压器中性线接到扁铁就可以没什么问题啊,,,,,我看那个老头是不是设计院的还是没毕业啊...........你只要把扁铁拉去和变压器中性线搞到一起就好了
回复
39楼
23楼的只适于小系统.....大系统都用PE线都用扁铁....你在外面做重复接地也行....
回复
40楼
不清楚你接地的实际构成,但做成一个整体是合适的,否则要考虑反击,可能有困难。
做好等电位。注意不要和接地混淆。
配电系统可以参照图三。注意PEN分成N和PE后就要严格分离了。
另外几点:零线重复接地的说法是不恰当的,可以重复接地的是PEN和PE线,N线是不允许的。
配电系统要尽量简洁,才能保证最大的可靠性。
扁钢是可以用作PE线的,并且也在很多地方大量使用,但是TN-S中的配电电缆要用5芯的。
回复
41楼
呵呵,这个老头仍然在学习中…………