紧急求助:TN-S系统可以在接地网就近取PE线吗?
前浪
前浪 Lv.2
2007年07月31日 08:28:06
只看楼主

我做了个厂房,TN-S系统。变电所中性点直接接地,单独做的室外人工接地装置。厂房内利用基础内钢筋做为综合接地。由变电所到车间配电柜采用4线供电,为三相+零线。设备及配电柜的PE线我直接利用扁钢接到综合接地体上。不知道这样做可以不可以?变电所在车间内。还有我做的零线截面为相线一半,这样是不是有点大呢?现场的人跟我说,他们的柜子上的零线就4平方左右。大家帮我分析一下啊!谢谢!

我做了个厂房,TN-S系统。变电所中性点直接接地,单独做的室外人工接地装置。厂房内利用基础内钢筋做为综合接地。由变电所到车间配电柜采用4线供电,为三相+零线。设备及配电柜的PE线我直接利用扁钢接到综合接地体上。不知道这样做可以不可以?
变电所在车间内。还有我做的零线截面为相线一半,这样是不是有点大呢?现场的人跟我说,他们的柜子上的零线就4平方左右。
大家帮我分析一下啊!谢谢!
免费打赏
前浪
2007年07月31日 14:12:09
22楼
TT系统了两个接地不是分开的吗?我的是一个地啊!我也搞不清是什么系统了。这样做可行不啊?
回复
sheshi38du
2007年07月31日 14:33:19
23楼
对于TN系统,一般采用断路器的过流保护兼做接地故障保护,因此我们希望尽量减小回路阻抗以增大接地故障电流,满足断路器的动作灵敏性。因此在TN系统中广泛采用多芯电缆中的一芯作为PE线,因为此时PE线与相线距离非常近,线路感抗可忽略,线路电阻起主导作用。国家标准GB50217中3.2.1条规定“1kV以下电源中性点直接接地时,三相线路当保护线与中性线各自独立时宜采用五芯电缆”。根据线路感抗计算公式(公式太麻烦,没法在帖子里打),感抗与PE线-相线之间的距离成正比,按你的做法,单独敷设扁钢作为PE线,此时PE线远离相线,线路感抗大大高于采用多芯电缆的情况,发生接地故障时,故障电流大大减小,此时常规的断路器过流保护将无法切除接地故障。
回复
wwayx
2007年07月31日 14:44:32
24楼
不要企图省那点了,还是做标准的TN-S吧,如果真要省的话,可以用扁钢作PE线,但不能把地网里的扁钢当成了PE线。地网里的扁钢是接地体。
整体来说,你的系统够乱。一是安全隐患,二是可能还要影响供电系统的正常安全运行。
回复
前浪
2007年07月31日 15:30:04
25楼
这么严重啊!那如果我把那条电缆作为PE线可以吗?就是没有零线了,厂房内的设备都是三相负荷,只有控制部分需要零线,可以就地取吗?
回复
wwayx
2007年07月31日 15:55:10
26楼
没办法的办法,不换电缆的话只能做成TN-C-S,电缆的第四芯作PEN线。
回复
前浪
2007年07月31日 16:02:08
27楼


这样改对于变电所内的接地图有什么变化吗?是不是厂房内的接地体不应该连在变电所的接地端子板上?PEN线一直敷设到设备配电柜,做重复接地。设备外壳还需要与厂房内的接地网连接吗?请指教。谢谢!
回复
前浪
2007年07月31日 16:06:58
28楼
是不是就是您第三种系统?这样做可以吗?
回复
zzhspeed
2007年07月31日 17:02:55
29楼
楼主啊,你用的是非常典型的TT接地系统,变电所、建筑两者分别属于各自独立的接地。
这种接地形式在大多数情况下与TN-S系统适用范围相似,可以使用。
但一定注意,总开关需要带漏电保护。
零线最小为相线一半,不要变。
回复
前浪
2007年07月31日 18:28:22
30楼
可是我的接地是一个系统啊,是相连的啊!
回复
姜振祥
2007年08月01日 08:58:09
31楼
回复

相关推荐

APP内打开