紧急求助:TN-S系统可以在接地网就近取PE线吗?
前浪
前浪 Lv.2
2007年07月31日 08:28:06
只看楼主

我做了个厂房,TN-S系统。变电所中性点直接接地,单独做的室外人工接地装置。厂房内利用基础内钢筋做为综合接地。由变电所到车间配电柜采用4线供电,为三相+零线。设备及配电柜的PE线我直接利用扁钢接到综合接地体上。不知道这样做可以不可以?变电所在车间内。还有我做的零线截面为相线一半,这样是不是有点大呢?现场的人跟我说,他们的柜子上的零线就4平方左右。大家帮我分析一下啊!谢谢!

我做了个厂房,TN-S系统。变电所中性点直接接地,单独做的室外人工接地装置。厂房内利用基础内钢筋做为综合接地。由变电所到车间配电柜采用4线供电,为三相+零线。设备及配电柜的PE线我直接利用扁钢接到综合接地体上。不知道这样做可以不可以?
变电所在车间内。还有我做的零线截面为相线一半,这样是不是有点大呢?现场的人跟我说,他们的柜子上的零线就4平方左右。
大家帮我分析一下啊!谢谢!
免费打赏
码头电气
2007年07月31日 10:13:03
12楼
可以的
回复
前浪
2007年07月31日 10:16:44
13楼
帮我看看这个图吧,这是其中的一部分图纸,做的不好都不好意思拿出来,原来我做的就是综合接地,变电所的接地和厂房内是在一起的,没做单独的人工接地体,但是当地电业局让做人工的,就成了这个样子。
回复
wwayx
2007年07月31日 10:32:47
14楼
按你的情况画了个示意图,你看看。
回复
wwayx
2007年07月31日 10:33:28
15楼
第二个
回复
wwayx
2007年07月31日 10:33:55
16楼
第三个
回复
前浪
2007年07月31日 10:39:28
17楼
我想是第一个,对于照明等负载我是五线制配的。施工的人员就想按第三个做,我告诉他零线不用做重复接地了,我的厂房长100米左右。
我的中性线选的是相线截面的1/2,是不是有些大呢?
谢谢大家的帮助!
回复
码头电气
2007年07月31日 10:39:35
18楼
是第一种情况,TN-S 系统,为什么有的地方是5根线的,我看图好像PE线没有进到变压器里面的
回复
wwayx
2007年07月31日 10:46:09
19楼
第一种是TN么?
回复
前浪
2007年07月31日 10:48:18
20楼
照明负载是五线的,PE线也接到了变电所的接地端子箱上,变压器的外壳也接到端子箱上了
回复
xjw2006
2007年07月31日 11:46:37
21楼
TN-S系统,N线与PE线都从变压器中性点引出,第一种情况的话,是TT系统,第三种是TN-C-S
回复

相关推荐

APP内打开