当两个已知点距离比较远,直线距离1公里且中间隔着很高的墙头,如果绕着走有3公里,利用这两个点进行放样,该如何做,请教各位高手?
当两个已知点距离比较远,直线距离1公里且中间隔着很高的墙头,如果绕着走有3公里,利用这两个点进行放样,该如何做,请教各位高手?
2楼
把墙打通不就行了?!嘿嘿
有GPS可以先放GPS再放样.没有GPS可以先布设导线利用这两个点先将控制点引到施工范围内.其他的好象没什么了吧?
回复
3楼
做一条无定向导线就可以解决以上问题。
回复
4楼
能说的具体点吗。应该如何做。
回复
5楼
设A点和B点为已知点.随便放一条导线,A点和B点分别是起点和终点.先假定A点和C1的起始方位角为任意度数,一直计算到B’(B’实际就是B点只不过在平差前坐标不同),然后将直线AB’旋转到与直线AB重合,并将B’和B点的坐标差X\Y方向的值分配到各点上去.精度稍差点,思路基本上就是这样.
回复
6楼
如果在中间能有一个地方同时看到这两点的话,可以考虑用自由设站法进行定出一个控制点,然后就可以按常规测量进行放样了。
回复
7楼
你这个当然好.也省事.但楼主说两个已知点距离比较远,直线距离1公里且中间隔着很高的墙头,估计行不通.距离也太远了点.
回复
8楼
觉得 还是 这个点 应该好找一些, 不会你中间 这堵墙 距离横跨 3 公里吧? :-)
不是本专业的, 版主的 有点不太懂呢!
回复
9楼
六楼朋友说的是一个施工放样可行的方法,如果我遇到这样的问题此法为首选。
回复
10楼
一般情况下是可以的,但要是看不见的话只能放导线解决.
回复
11楼
如果中间设个站就能同时看到两个点,用距离交汇得出这点坐标
如果距离很远,布设无定向附合导线
回复