求助,框架柱中箍筋肢距为多少?<<高规>>取大值.
g_g_g000000
2007年07月30日 19:36:59
只看楼主

<<高规>>6.4.8,一级不宜大于200mm,二、三 级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值。而施书(2007)1102页取小值,哪个对?

<<高规>>6.4.8,一级不宜大于200mm,二、三 级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值。
而施书(2007)1102页取小值,
哪个对?
免费打赏
szwulac
2007年07月30日 21:55:27
2楼
高规对,箍筋直径大,肢距可加大
回复
yangyultl1
2007年08月01日 13:03:17
3楼
混凝土规范11.4.15条取较小值,而且这个比较严格,同时是CB,因此应该去较小值才是正确答案
回复
執著
2007年08月07日 18:54:21
4楼
楼上的,我的混凝土规范也是较大值啊,你的规范是不是印刷错误啊
回复
yangyultl1
2007年08月11日 19:57:38
5楼
楼上的,我的混凝土规范也是较小啊,你的规范是印刷错误,汇编里面也是,我的是200612月印刷的
回复
高级制图工
2007年08月13日 12:39:59
6楼
对比了《抗规》与《高规》是一致的,从逻辑上讲,二、三级抗震应比一级严格,一级为200,二、三级为250和20d取大更附合逻辑。如d=8时,为160和250中取舍,显然160<200不附合逻辑。当然这里执行的"宜",不很严格
回复
wangyingxiaomei
2017年09月26日 11:06:55
7楼
路过 学习了