回风问题
meirong7
meirong7 Lv.3
2007年07月30日 17:21:27
来自于中央空调
只看楼主

该空调场所为受机卖场,用的水冷柜机,机房在卖场一角设备噪音是72分贝如果接风管回风的话通过消声器再接回风口,效果会好一点,可由于场地限制,接风管回风有点困难,现在我想墙体回风,风速是可以做到很小,可是设备噪音会从风口传出来,这个传出的量是多少很难确定是否对旁边的工作人员造成影响,可否对风口进行处理?如何处理?希望各为仁兄帮忙帮忙不胜感激啊

该空调场所为受机卖场,用的水冷柜机,机房在卖场一角
设备噪音是72分贝
如果接风管回风的话通过消声器再接回风口,效果会好一点,可由于场地限制,接风管回风有点困难,
现在我想墙体回风,风速是可以做到很小,可是设备噪音会从风口传出来,这个传出的量是多少很难确定
是否对旁边的工作人员造成影响,可否对风口进行处理?
如何处理?
希望各为仁兄帮忙帮忙
不胜感激啊
免费打赏
zhanggl-81
2007年07月30日 17:35:29
2楼
如果能看到施工平面图,可以根据实际考虑方案,你这样说,不好给你建议的.不知道能否发份图纸上来看看.
回复
wu.ye
2007年07月31日 12:12:46
3楼
一般做法为:对机房进行消声处理。。。。。
回复
wu.ye
2007年07月31日 12:14:03
4楼
补充一下:是对整个机房的墙面都进行处理。
回复
hubeixp
2007年08月01日 08:38:11
5楼
同意楼上的建议
回复
meirong7
2007年08月01日 09:13:47
6楼
但这样会影响造价
现在就是要控制价格同时又要求能满足使用要求
回复
lxwklj
2007年08月01日 09:35:39
7楼
在实际情况中,如果预算不足,大多经销商会依照钱来作方案。
这个就需要协调
要知道一分价钱一分货。
回复
克莱门特
2007年08月01日 10:12:49
8楼
商场一般不用做回风的,如果要做,只是浪费钱了。
机房隔音是要做的!
回复
chinalnkydlzc
2007年08月02日 09:15:48
9楼
该场所噪音是多少分贝!
回复
yjxh6973521
2007年08月02日 09:41:58
10楼
可以在机房内做吸音,另外回风口可以做消音风口.
回复
hvacman
2007年08月02日 18:03:28
11楼
同意楼上的
回复

相关推荐