规范上说人口小于3000,且为枝状网的,应按照每做建筑的引入管的设计秒流量作为节点流量。那么环状网呢?现在有一个住宅小区,有n多的别墅(n>30),还有六栋五层的多层住宅,还有两栋小高层(12层),现在要计算需要从市政管网上引入多大管径的管子,是不是把所有建筑的设计秒流量加起来。每个别墅按0.5L/S计,那么是不是需要把所有的别墅都简单加起来,那么别墅的总流量就是>15L/S,多层按1.2L/S考虑,则总流量为7.2L/S,再加上小高层,那么算出来的总流量将是接近30L/S,那么需要两根DN125的引入管。我这样算对不对呢?
现在有一个住宅小区,有n多的别墅(n>30),还有六栋五层的多层住宅,还有两栋小高层(12层),现在要计算需要从市政管网上引入多大管径的管子,是不是把所有建筑的设计秒流量加起来。每个别墅按0.5L/S计,那么是不是需要把所有的别墅都简单加起来,那么别墅的总流量就是>15L/S,多层按1.2L/S考虑,则总流量为7.2L/S,再加上小高层,那么算出来的总流量将是接近30L/S,那么需要两根DN125的引入管。我这样算对不对呢?
还有个问题,如果把所有别墅的卫生器具给水当量一起考虑,那么总流量会小很多,因为那不是简单的相加了。但是这样算似乎不符合规范3.6.1。但是一个住宅的每一户与室外的一户别墅用水没有什么大的不同吧?既然一栋住宅可以作为一个整体考虑,那么多栋别墅也可以是吧?不知我的想法是否可行?我都糊涂了