关于住宅小区引入管径,有些疑问?
chinch
chinch Lv.5
2004年10月19日 23:08:47
只看楼主

规范上说人口小于3000,且为枝状网的,应按照每做建筑的引入管的设计秒流量作为节点流量。那么环状网呢?现在有一个住宅小区,有n多的别墅(n>30),还有六栋五层的多层住宅,还有两栋小高层(12层),现在要计算需要从市政管网上引入多大管径的管子,是不是把所有建筑的设计秒流量加起来。每个别墅按0.5L/S计,那么是不是需要把所有的别墅都简单加起来,那么别墅的总流量就是>15L/S,多层按1.2L/S考虑,则总流量为7.2L/S,再加上小高层,那么算出来的总流量将是接近30L/S,那么需要两根DN125的引入管。我这样算对不对呢?

规范上说人口小于3000,且为枝状网的,应按照每做建筑的引入管的设计秒流量作为节点流量。那么环状网呢?

现在有一个住宅小区,有n多的别墅(n>30),还有六栋五层的多层住宅,还有两栋小高层(12层),现在要计算需要从市政管网上引入多大管径的管子,是不是把所有建筑的设计秒流量加起来。每个别墅按0.5L/S计,那么是不是需要把所有的别墅都简单加起来,那么别墅的总流量就是>15L/S,多层按1.2L/S考虑,则总流量为7.2L/S,再加上小高层,那么算出来的总流量将是接近30L/S,那么需要两根DN125的引入管。我这样算对不对呢?

还有个问题,如果把所有别墅的卫生器具给水当量一起考虑,那么总流量会小很多,因为那不是简单的相加了。但是这样算似乎不符合规范3.6.1。但是一个住宅的每一户与室外的一户别墅用水没有什么大的不同吧?既然一栋住宅可以作为一个整体考虑,那么多栋别墅也可以是吧?不知我的想法是否可行?我都糊涂了
gzd-hefei
2004年10月20日 10:33:28
2楼
我认为应该是总人数乘用水定额乘小时变化系数(生活用水)
回复
chinch
2004年10月20日 11:57:59
3楼
还有个问题,甲方现在不想从市政管网上接出两根进水管.这样整个小区只有一个进
水总管,这样,我还有必要把小区内的给水管网设计成环状吗?如果设计成环状,那么
应该怎么计算呢?
回复
cmercury
2004年10月20日 13:26:34
4楼
单体建筑按设计秒流量计算管径。整体就不能简单的相加了。进水总管可敷设成
复线,小区内的给水管网还是要设计成环状的。
回复

相关推荐

APP内打开