一住宅小区的用电容量计算
yxx1111
yxx1111 Lv.2
2012年11月23日 09:55:53
只看楼主

求助!!!一住宅小区包含住宅,商业和非居民用电三部分,建筑面积30万平方米,商业面积7万平方米,居民1900户,非居民用电楼有20幢。原申请正式用电容量7250kVA。请计算该小区的用电容量?(原申请的用电容量偏大,实际检测容量只有4700KVA)。。。。。。。。。。。。求大神!!

2012年11月23日 10:46:41
2楼
大神何在????
回复
yxx1111
2012年11月23日 11:29:43
3楼
回复
会飞的海豚
2012年11月23日 11:33:07
4楼
下个负荷计算表格,把负荷分一下类别,就可以了,表格论坛里都有。
回复
yxx1111
2012年11月23日 12:03:53
5楼
可是查表的话,计算结果大了很多(我算的有6100KVA),需要做的就是找出合理的参数,与实际值相接近。
回复
jidian06903
2012年11月23日 16:14:15
6楼
设计负荷都是大于实际负荷,不仅是考虑变压器负荷率,还有社会发展带来用电量增加问题,因此设计或计算软件计算负荷都会大于实际负荷的。实际负荷可以粗略估计下的,计算负荷乘以0.6然后根据用电情况酌情增减就可以了。这个数值不是准确的值,只是大概。
回复
yxx1111
2012年11月23日 20:24:47
7楼
0.6会不会太小了,另外用电量会逐年增加没错,但我目前的任务是希望能找到一组参数使得计算容量与实际监测容量接近。。。
回复
yxx1111
2012年11月23日 20:42:03
8楼
0.6会不会太小了,另外用电量逐年增加没错,但我目前的任务是希望找出一组参数,使得计算容量与实际监控容量相接近。。。
回复
yxx1111
2012年11月24日 16:06:19
9楼
回复

相关推荐

APP内打开