我公司正在招标风管,量也挺大的。两个项目共计10万平方左右。其中有一家是浙江的,做复合风管,他们的风管外壳是用玻璃钢和膨胀水泥的混合物做成的,内加泡沫保温材料(就是家用电器下面垫的那块白色泡沫)。厂家称这种材料相对较为新型,质量轻,安装方便(承插粘接),价格也不高。因为苏州这边用这种材料的较少,所以我们公司担心这种材料的耐压强度如何,因为我看到他送的样品,感觉四周全是粘起来的,担心不牢固。比如说时间长了以后承插接口处会不会脱胶。
另外,中间的保温材料是泡沫板,如果用在排烟系统上,万一发生火灾,会不会由于温度过高而造成中间的保温材料熔化呢?因为我发现家用电器上面那块泡沫板用火一点就化了。
第三,这种材料外壳是玻璃钢和膨胀水泥的混合物,对于空调系统而言风管内可能会产生冷凝水,那么水泥遇到水后会发生什么样的变化呢?是膨胀还是收缩,但我不想不管膨胀还是收缩可能对于管体的密封都不太好。
希望听听大家的意见。
2楼
风管外壳是用玻璃钢和膨胀水泥的混合物做成的,内加泡沫保温材料,这样的风管倒是遇到过,不用保温。不过用在防火要求不高的地方
回复
3楼
排烟系统当然不能用复合风管。
回复
4楼
氯氧镁符合风管吧,用在普通空调系统还可以,就是风管重量比较重,排烟系统还没有见用过呢
回复
5楼
补充:
4楼说的对,确实是氯氧化镁复合风管。不过我觉得应该是复合风管的重量比无机玻璃钢轻才对。
那么这种风管的耐压强度、防水性能、密封性能(承插粘接)与无机玻璃钢相比如何呢?
回复
6楼
怎么这风管又要排烟又要空调。
不管怎么说,风管都要符合消防要求,否则过不了验收关。
回复
7楼
补充:
空调系统用保温型的,排烟系统不保温。因此才有保温和不保温之说。
我查了一下规范,要求保温材料应为不燃或难燃B1级,只要厂家能够提供这种检测报告,那么采用聚苯烯(泡沫板)也是可以的了。我问过其它朋友,他们说现在基本上空调风管都用泡沫保温板,因为比玻璃纤维便宜,再说也符合规范要求了。
回复