给水管道压力这样显示正常吗?
jinsanjin
jinsanjin Lv.2
2007年07月29日 22:49:55
只看楼主

我这里有个问题,请各位高手指点: 入口管段压力0.6MPa,上升到20m高度后压力降为0.4MPa,通过一电动蝶阀进入内部管段经若干小孔扩散进入大气。电动蝶阀关闭时压力为0.4MPa,开启之后压力骤降到0.05Pa,请问怎么回事呀???

我这里有个问题,请各位高手指点:
入口管段压力0.6MPa,上升到20m高度后压力降为0.4MPa,通过一电动蝶阀进入内部管段经若干小孔扩散进入大气。电动蝶阀关闭时压力为0.4MPa,开启之后压力骤降到0.05Pa,请问怎么回事呀???


免费打赏
hjj
2007年07月30日 11:38:21
2楼
用水量大了,如果你一定需要0.4MPa德压力,那就将电动蝶阀逐步关小直至压力为0.4MPa就可以了,如果不影响供水,那就很正常啊
回复
shengtaobo
2007年07月30日 18:36:11
3楼
楼上说得对,阀门开启太大了,造成压力骤降。系统启动时,将阀门的开度开到20%,然后在漫漫调
回复
jinsanjin
2007年07月30日 20:50:29
4楼


谢谢您啊!用水量设计115m3/h,现在只到107,我在现场看到电动蝶阀开启很快,是不是内部喷头损失太大了呀。
回复