求关注!消防电梯前室正压送风!!
大宝
大宝 Lv.7
2012年11月22日 17:12:21
来自于通风排烟
只看楼主

最近做住宅,在防排烟设计上遇到了问题,拿出来,让大家讨论一下,住宅概况,18层,楼梯间自然排烟,消防电梯前室正压送风。1,如图所示,与前室连接的有两个门,一个是走道的防火门,一个是入户门,我想请问这能算是前室有两个门的情况吗?我的理解是这个应该算是两个门吧,万一右边户内发生火灾了,也得确保入户门正压和风速的要求,不知这么理解对不。本人目前对这还有点模糊,请各位高人解答2,在选择风机的时候,得确定风道的总阻力,再加上余压,以此确定风机的风压,但是这个风道的阻力怎么确定,在各种设计手册上也找不到相关的知识,比如说金属风道的比摩阻或者是土建风道的比摩阻。也有人说不用算,稍微取大一点就行了,如果都是这样做设计,那发生火灾,这个防排烟系统能起到效果?

最近做住宅,在防排烟设计上遇到了问题,拿出来,让大家讨论一下,住宅概况,18层,楼梯间自然排烟,消防电梯前室正压送风。
1,如图所示,与前室连接的有两个门,一个是走道的防火门,一个是入户门,我想请问这能算是前室有两个门的情况吗?我的理解是这个应该算是两个门吧,万一右边户内发生火灾了,也得确保入户门正压和风速的要求,不知这么理解对不。本人目前对这还有点模糊,请各位高人解答
2,在选择风机的时候,得确定风道的总阻力,再加上余压,以此确定风机的风压,但是这个风道的阻力怎么确定,在各种设计手册上也找不到相关的知识,比如说金属风道的比摩阻或者是土建风道的比摩阻。也有人说不用算,稍微取大一点就行了,如果都是这样做设计,那发生火灾,这个防排烟系统能起到效果?
或许是我刚毕业做设计,就希望凡事能知道个为什么,希望大家给我答案,今天感恩节,感谢大家的帮助!

1.jpg

免费打赏
zhangluochen
2012年11月24日 11:56:25
2楼
回复
baggio914
2012年11月24日 13:01:32
3楼
这个小伙子问题问的很好,可以看出确实是思考了,不像有的人随便个问题想都不想就来发问。第一个问题,前室几个门主要是考虑露风量,火灾时前室送风,为了保证前室正压,无烟气,人员可以从楼梯间逃生。第二个问题,风压这块我也没有仔细算过,很惭愧,现在常规的做法是屋顶正压送风机做旁通,施工后会调试,所以风压稍微大一点没关系,旁通掉就可以了。
回复
demond07
2012年11月24日 19:11:26
4楼
初学者很懂不懂的地方,下面的大神请指正。
1,算是两个门,如果是参照规范风量的话需要乘上1.5的系数。
2,土建风道也可以计算风阻,有一本图册是介绍风道风阻的,土建风道的比摩阻也在其内,叫什么名字忘了,星期一回到公司帮你找找。
回复
toplhc
2012年11月24日 20:52:40
5楼
1、两扇门
2、《通风空调施工数据手册》第五章。在论坛搜索,有电子版下载。

关于防烟系统的可靠性设计,直接看标准图07K103,在论坛搜索,亦有电子版下载。
回复
y6031818
2012年11月25日 10:01:50
6楼
刚做完课程设计,表示做设计很头疼,还是先做技术
回复
guoxing15233411846
2012年11月25日 12:07:49
7楼
漏风量???户门还是疏散门,我们主要考录疏散门
回复
guoxing15233411846
2012年11月25日 12:08:31
8楼

漏风量???户门还是疏散门,我们主要考录疏散门
回复
c0709150201
2012年11月26日 09:43:21
9楼
路过学习
回复
大宝
2012年11月26日 15:17:40
10楼
谢您的热心回复,这个问题现在也弄明白了
回复
大宝
2012年11月26日 15:18:30
11楼
呵呵,设计做好了,别的就不难了
回复