这是由建筑科学设计院出版的SATWE(2005)里面的一段话: 对于混凝土柱,当楼层框支柱数不多于10根时,在1,2层转换的结构每根框支柱需承担2%的基底剪力,在大于等于三层转换的结构每根框支柱需承担3%的基底剪力; 当楼层框支柱数大于10根时,在1,2层转换的结构每根框支柱需承担20%的基底剪力,在大于等于三层转换的结构每根框支柱需承担30%的基底剪力;请问2%,3%与20%,30%是弄错还是怎么?

这是由建筑科学设计院出版的SATWE(2005)里面的一段话:
对于混凝土柱,当楼层框支柱数不多于10根时,在1,2层转换的结构每根框支柱需承担2%的基底剪力,在大于等于三层转换的结构每根框支柱需承担3%的基底剪力;
当楼层框支柱数大于10根时,在1,2层转换的结构每根框支柱需承担20%的基底剪力,在大于等于三层转换的结构每根框支柱需承担30%的基底剪力;

请问2%,3%与20%,30%是弄错还是怎么?
对整段话不理解,请前辈和高手赐教!
免费打赏
sueweid.com
2007年07月30日 02:40:16
2楼
要求每根柱子承担的地震剪力不小于地震总剪力的2%,转换层在3层以上时,不小于3%,其实是为了保证框支柱在地震剪力作用下,不至于过早破坏
回复
icefirefly1
2007年08月02日 21:01:57
3楼
那20%和30%是什么意思啊?
望高手赐教
回复
bolisi007
2012年11月27日 23:03:48
4楼
2是每根 20%是全部