屋顶生活水箱和消防水箱分开,怎么控制补水泵?
小王7457
小王7457 Lv.2
2004年10月18日 22:52:58
只看楼主

新规范规定,生活水箱应和消防水箱分开。如果分开,地下水泵房的补水泵怎么控制?如用一个补水泵,两个水箱都设高低液位控制,那算来就是四个液位了(两低液位和两高液位),以哪个液位为准?如生活水箱用高低液位控制,消防水箱用液位控制阀或浮球阀,万一某一天消防水箱排空,补水泵在生活水箱水满的情况下停了,而消防水箱的内水还没充满(此情况在生活水箱容积小于消防水箱容积的情况下可能会出现),怎么办?我现在想把生活和消防各用一个补水泵。难点在于消防水箱液位的确定上,是否可以把消防水箱故意放大一些,以充分满足规范规定的消防贮水量?

2004年10月20日 20:33:34
12楼
接七楼:生活水箱最高液位下200mm处接消防水箱进水管即可,消防水箱工作大部分均为一次注水,平时不被动用,在初次注水及消防检查消火栓试水后检查是否满水即可,对于浮球阀的工作背压,我认为200mm液位差足够了,出于安全考虑,可从生活水箱进水管短接一条进水管,以防万一.
回复
小王7457
2004年10月20日 22:48:36
13楼
谢谢焦师兄的指教。其实内心觉得,从安全计,消防水箱进水管还是从生活水箱启泵水位下接最好-如果生活水箱架的足够高的话,那就能够保证消防水箱随时都充满水了,呵呵