屋顶生活水箱和消防水箱分开,怎么控制补水泵?
小王7457
小王7457 Lv.2
2004年10月18日 22:52:58
只看楼主

新规范规定,生活水箱应和消防水箱分开。如果分开,地下水泵房的补水泵怎么控制?如用一个补水泵,两个水箱都设高低液位控制,那算来就是四个液位了(两低液位和两高液位),以哪个液位为准?如生活水箱用高低液位控制,消防水箱用液位控制阀或浮球阀,万一某一天消防水箱排空,补水泵在生活水箱水满的情况下停了,而消防水箱的内水还没充满(此情况在生活水箱容积小于消防水箱容积的情况下可能会出现),怎么办?我现在想把生活和消防各用一个补水泵。难点在于消防水箱液位的确定上,是否可以把消防水箱故意放大一些,以充分满足规范规定的消防贮水量?

2004年10月19日 00:43:31
2楼
1、你可以通过水箱面积调整使两个水箱高低水位相同;
2、你可以通过控制系统使在两个水箱都满水时停泵,在任何一个水箱到低水位时
时开一台工作泵,在两个水都到低水位时启动备用泵(工作泵和备用泵同时工
作);
回复
hjtu
2004年10月19日 12:34:28
3楼
用电动阀控制,注意二个水箱水位不要太接近
回复
bj2574
2004年10月19日 13:36:47
4楼
两低液位:或门控制启动;
两高液位:与门控制停泵。
回复
linyinong
2004年10月19日 14:05:16
5楼
《建筑给水排水设计规范》3..7.7条。
回复
小王7457
2004年10月19日 19:02:24
6楼
我也想过用一个补水泵加两个电磁阀的方式,但对电磁阀用的不多,对其可靠性
真是打鼓啊!
回复
焦肄博
2004年10月19日 22:12:20
7楼
方法一:1.生活水箱进水管设浮球阀或液位控制阀,然后在泵房补水泵出水管上加电
接点压力表,当水箱满水时,补水管压力增加至高压节点,控制停泵
2.生活水箱内设低液位节点,控制启泵
3.生活水箱液位高于消防水箱,由生活水箱向消防箱补水
方法二:1.生活水箱内设低液位控制器,高位停泵,低位启泵
2.生活水箱液位高于消防水箱,由生活水箱向消防箱补水
方法三:1.两水箱均设液位控制器
2.当两水箱均为高位,停泵
3.当其中任一水箱低位启泵
回复
小王7457
2004年10月19日 23:07:53
8楼
谢谢7楼的指教。我觉得方法二较好。但如采用方法二,生活水箱水位高于消防水
箱,高多少为好,消防水箱浮球阀或液位控制阀是不是存在开启压力的问题,如
高差太大,层高受限?方法三仍存在确定消防水箱低位的问题。方法一没试过,
想来应是电控较简单的方法。
今天下午来个泵厂家,向我推荐无负压吸水装置,据说既去除了高低生活水箱,
又可实现向消防水箱补水,听来很诱人,不知哪位老兄用过,效果怎样?
回复
小王7457
2004年10月19日 23:12:14
9楼
我现在是按两补水泵设计的,一个供一个,谁也不影响谁。消防水量规定为
18m3,我选了20m3的,这样启、停泵水位相差0.4m,是有点浪费,但为了满足
消防贮水量要求,只得如此了
回复
neardespring
2004年10月20日 12:11:02
10楼
7楼焦先生的 一法3和二法2点,最好应详细说明生活水箱低水位和消防水箱设计
水位同。
回复
neardespring
2004年10月20日 12:11:58
11楼
7楼焦先生的 一法3和二法2点,最好应详细说明生活水箱低水位和消防水箱设计
水位同。
回复