请教混凝土抽芯检测强度评定?
iloager
iloager Lv.3
2007年07月27日 17:58:55
来自于建筑施工
只看楼主

我工地有一片C40预制箱梁的砼试块(同养和标养)试压均不合格,50d龄期后采取抽芯法检测,抽取一组3个试件,通过试压计算,砼强度值分别是40.2MPa; 48.2MPa; 52.6MPa,如果按《抽芯检测混凝土强度规程》要求:单个构件或单个构件局部区域的砼强度推定值可取芯样试件砼强度换算值中的最小值,那么试件强度为40.2MPa,请问是否需要考虑超龄期强度折减,如果要的话该如何考虑?请大家帮忙!

我工地有一片C40预制箱梁的砼试块(同养和标养)试压均不合格,50d龄期后采取抽芯法检测,抽取一组3个试件,通过试压计算,砼强度值分别是40.2MPa; 48.2MPa; 52.6MPa,如果按《抽芯检测混凝土强度规程》要求:单个构件或单个构件局部区域的砼强度推定值可取芯样试件砼强度换算值中的最小值,那么试件强度为40.2MPa,请问是否需要考虑超龄期强度折减,如果要的话该如何考虑?请大家帮忙!
免费打赏
shengstar
2007年11月22日 20:17:15
12楼
不用担心,强度已经符合要求,超过C40就没有问题了。
回复
linmj10
2007年11月23日 14:04:15
13楼
只要能够超过C40就行了,就是比C40小一点,不小于90%,一般不用特别处理。
回复
googa
2007年11月30日 10:39:35
14楼
不合格!
但是没问题,要看谁评定了,说你不合格,你还没脾气。
回复
czb5156
2007年12月24日 13:38:49
15楼
有没有那位知道根据混凝土7天强度推测28天强度公式的 急切需要 谢谢
回复
hz_365
2008年01月01日 21:15:19
16楼
合格,不用担心,强度已经符合要求,超过C40就没有问题了。
回复
tian-kou
2008年01月26日 15:32:23
17楼
应该算是合格吧。不过砼抽芯强度相差大了点,会不会影响到强度确认呢?至于砼强度超龄折减的问题短短50天,应该可以忽略不计,不会这么快就有强度衰减一说。
一些事情在平常时似乎有把握,不过到此地方来,又似乎没底了。吾辈基本功还是很欠缺的呀。见笑了。
回复