请教混凝土抽芯检测强度评定?
iloager
iloager Lv.3
2007年07月27日 17:58:55
来自于建筑施工
只看楼主

我工地有一片C40预制箱梁的砼试块(同养和标养)试压均不合格,50d龄期后采取抽芯法检测,抽取一组3个试件,通过试压计算,砼强度值分别是40.2MPa; 48.2MPa; 52.6MPa,如果按《抽芯检测混凝土强度规程》要求:单个构件或单个构件局部区域的砼强度推定值可取芯样试件砼强度换算值中的最小值,那么试件强度为40.2MPa,请问是否需要考虑超龄期强度折减,如果要的话该如何考虑?请大家帮忙!

我工地有一片C40预制箱梁的砼试块(同养和标养)试压均不合格,50d龄期后采取抽芯法检测,抽取一组3个试件,通过试压计算,砼强度值分别是40.2MPa; 48.2MPa; 52.6MPa,如果按《抽芯检测混凝土强度规程》要求:单个构件或单个构件局部区域的砼强度推定值可取芯样试件砼强度换算值中的最小值,那么试件强度为40.2MPa,请问是否需要考虑超龄期强度折减,如果要的话该如何考虑?请大家帮忙!
免费打赏
liyong321
2007年09月14日 23:39:21
2楼
合格了!
回复
海阔天空0
2007年09月16日 14:32:39
3楼
不用考虑,应为设计强度已经100%满足了
回复
xlre
2007年09月24日 10:40:50
4楼
超过龄期这么一点点无所谓的。判定合格
回复
linmj10
2007年09月24日 17:54:41
5楼
不用考虑,应为设计强度已经100%满足了
回复
fuwam
2007年09月24日 18:03:38
6楼
只要能够超过C40就行了,就是比C40小一点,不小于90%,一般不用特别处理。
回复
zycnt2000
2007年09月25日 13:59:53
7楼
不需要考虑超龄,混凝土还没到达强度最高值。应该为合格。
回复
leiojie
2007年09月25日 21:42:24
8楼
平均值不少于90%,对最小值是不是也是这样的呢
回复
zhangzs2006
2007年10月23日 15:01:50
9楼
可以了
回复
ymqsyw
2007年10月29日 21:21:47
10楼
我刚遇到此类问题,已经处理完了。你这个情况比我好多了,取芯后达不到设计强度(设计C25实际C22),经设计复核后没事。
回复
yanfuhao
2007年11月03日 16:23:58
11楼
不用考虑,应为设计强度已经100%满足了
回复

相关推荐