主体施工完成进入装饰阶段,地下2层,地上28层,其中4层商业24层住宅。现老总要把裙楼层面从主楼开始打掉3跨(裙楼共4跨),取掉中间的柱了做大宴会厅。其中板为C40,有2跨180MM厚,1跨12MM厚;柱子为C50;层高5.4M请教各位大虾:如何在不影响主楼情况下,经济适用安全地打掉?
主体施工完成进入装饰阶段,地下2层,地上28层,其中4层商业24层住宅。现老总要把裙楼层面从主楼开始打掉3跨(裙楼共4跨),取掉中间的柱了做大宴会厅。其中板为C40,有2跨180MM厚,1跨12MM厚;柱子为C50;层高5.4M
请教各位大虾:如何在不影响主楼情况下,经济适用安全地打掉?
12楼
这个涉及到承受荷载的柱子都要拆除,必须与设计方沟通,且找实力强的公司出一个可行性方案,当然对加固方面也必须考虑,此非小事,需要谨慎对待,高楼喔。
回复
13楼
这个是更改太大了点,22层,那一跨的跨距得多少
回复
14楼
要去找设计院吧
回复
15楼
毫无疑问,必须加固,把1层做成转换层,找原设计单位或有资质的加固公司都可以做
回复
16楼
先加固,再拆除!老总的无理要求是土木学科发展的强劲助推力啊!
回复
17楼
不能随便打掉哦,有最大安全隐患,请设计院出设计方案,图审或专家论证上,,,如果私自改动后患无穷
对自己、家人、社会负责啊,,一不小心就要受到法律制裁。三思啊同行
回复
18楼
你们老总把你们当神了,不想花钱让你们自己出方案,玩呢。
回复
19楼
早干什么了,刚盖完又改,我们的甲方现在也是这样,必须经过设计院。
回复
20楼
各位 有好多事 不能纸上谈兵 没有见到现状就不能乱说 就像现在有好多小别墅 外不能和自然结合 内更是没有实用价值 有好多的设计都是废品 工程师现在 只知道水泥和钢筋 我不是设计者 我只是个过客 我想说的是画一个动物容易 想画出内部 就要请解剖员了
回复
21楼
告诉老板不是房子改造的小事,这么大的工程,还没有竣工验收。将来房产证怎么办?
回复