对于板的配筋,规范有要求要0.2%以及0.45ft/fy. 这个要求对于板中间部分的顶板钢筋要不要满足呢? 还是只要求板跨中底部钢筋满足就行了?

对于板的配筋,规范有要求要0.2%以及0.45ft/fy. 这个要求
对于板中间部分的顶板钢筋要不要满足呢?
还是只要求板跨中底部钢筋满足就行了?
免费打赏
h123_123456789
2012年11月21日 21:28:56
2楼
规范要求受弯构件满足0.2%以及0.45ft/fy
回复
快乐风
2012年11月21日 22:33:41
3楼
那是规范对板受力钢筋的最小配筋率要求!
所有配筋在力学模型的基础上进行计算配筋,符合相应受力特点,板计算分单向板和双向板,还与四周边界条件有关,配筋是否是双向双层等等,规范都有相应的要求。
回复
crusoe111
2012年11月22日 11:36:31
4楼
这个是受力钢筋的要求。如果是受力,都要满足这个要求。
回复