请教楼梯板的最小配筋率是多少?
baowei196
baowei196 Lv.7
2008年12月24日 12:03:02
只看楼主

请教楼梯板的最小配筋率是多少? tssd计算时按0.15%计算的 不知为什么希望多多指教:handshake

请教楼梯板的最小配筋率是多少? tssd计算时按0.15%计算的 不知为什么
希望多多指教:handshake
icebaby100
2008年12月24日 12:31:29
2楼
不能按0.15%,应按混凝土规范受弯构件的规定。:lol
回复
icebaby100
2008年12月24日 12:32:48
3楼
梯板分布钢筋的配筋率取0.15%.:lol
回复
baowei196
2008年12月24日 17:57:19
4楼
谢谢啊,:handshake :) 知道了
回复
tianwei_chen2001
2008年12月25日 23:05:58
5楼
梯板分布钢筋的配筋率取0.15%?不是吧!
回复
icebaby100
2008年12月26日 08:59:18
6楼
自己看混凝土规范。
回复
rosedog
2008年12月26日 10:04:31
7楼
自己看混凝土规范。定能找到答案
回复
kaikai820619
2008年12月26日 10:26:04
8楼
梯板受力钢筋的配筋率见混凝土规范9.5.1,梯板分布钢筋的配筋率见混凝土规范10.1.8。
回复
mayunjun
2008年12月29日 09:31:50
9楼
砼强度等级 C25 C30 C35 C40 C45 C50
HPB235级钢筋 fy=210 0.272 0.306 0.337 0.367 0.386 0.405
HRB400级钢筋 fy=360 0.200 0.200 0.200 0.214 0.225 0.237
采用HRB400的可节省比 26% 34% 40% 41% 41% 41%
充分利用强度的可节省比 41% 41% 41% 41% 41% 41%
采用HRB400优化节省比 26% 34% 40% 41% 41% 41%
1. 楼板砼强度等级越高,采用HRB400级受力钢筋时,受力钢筋耗钢量优化比越高。
2. 砼等级超过C35并配置HRB400受力钢筋时,随着砼强度等级的提高,楼板构造配筋率逐步提高。
3. 楼板采用HRB400级受力配筋时,楼板砼强度最优等级为C25~C35。
4. 楼板受力钢筋选用HRB400级钢筋,受力钢筋耗钢量可较选用HPB235级钢筋节省约26~40%。
5. 上表配筋节省比不包括楼板上皮分布钢筋(Ф8@200-HPB235)。
6. 上表配筋节省比不包括楼板短向跨度≥4米时,楼板上皮跨中抗温度收缩构造钢筋网Ф8@200-HPB235。
7. 抗温度收缩构造钢筋网与周边受力钢筋锚固搭接长度应为1.2La。C25砼-265(33d);C30砼-235(29d);C35砼-220(27d)。
8. 上表受力配筋节省比不包括对楼板上皮支座最小钢筋直径要求,一般楼板上皮支座最小钢筋直径应不小于Ф8。
回复
mayunjun
2008年12月29日 09:41:42
10楼
根据混凝土规范,不同混凝土强度等级应选择不同的最小配筋率,具体应按受弯构件最小配筋率执行。请参考上面本人提供的楼板最小配筋率及其经济性分析。
回复
baowei196
2008年12月29日 12:09:47
11楼
谢谢楼上的 很详细 受益匪浅
回复