板的简支边最小配筋率问题,大家肯定遇到过.
pj-love
pj-love Lv.2
2007年05月06日 15:54:18
只看楼主

c25,板厚为120的板,pm算出简支边配筋为φ8@200,是不是应该按最小配筋率来配成φ8@150呢?请教各位大哥!!!

c25,板厚为120的板,pm算出简支边配筋为φ8@200,是不是应该按最小配筋率来配成φ8@150呢?请教各位大哥!!!
免费打赏
ztsjyxgs
2007年05月06日 17:14:28
2楼
应该按最小配筋率来配成φ8@150
我们这一般都自己改正
软件只是计算啊
回复
jhwmym
2007年06月04日 11:29:05
3楼
简支边配筋为φ8@200,在板下部受力筋不超过753mm时完全可以的.超过时φ8@200就不够了.应该不需要满足最小配筋率要求,毕竟它是构造筋.我觉得满足<<砼规>>10.1.6、10.1.7、就可以了。我们设计院一直也是这么作的
回复
kingsanzhang
2008年07月04日 11:55:26
4楼
一直想搞清楚这问题,觉得楼上的说得有道理
回复
1969zxc
2008年07月04日 14:57:34
5楼

3楼说得有理!不过我们这边不少审查师都要求简支边板面筋须满足最小配筋率要求
回复
zxq212009
2009年08月05日 17:17:07
6楼
3楼说说得对,只要满足砼范10.1.6、10.1.7、就可以了,钢筋贵,能省就省点
回复
jialimarx
2009年08月06日 13:50:20
7楼
3楼说说得对,只要满足砼范10.1.6、10.1.7、就可以了,钢筋贵,能省就省点