双向板分布筋的配筋率就没有什么限制吗?
flora1999
flora1999 Lv.2
2004年08月26日 21:14:22
只看楼主

双向板分布筋的配筋率就没有什么限制吗?

双向板分布筋的配筋率就没有什么限制吗?
youme
2004年08月28日 15:35:40
2楼
规范中有受弯构件的最小配筋要求
回复
teyjzy_yl
2004年08月28日 21:55:28
3楼
不知楼主说的“双向板分布筋”是指什么钢筋?
砼规范第10.1.8条中,对单向板的分布筋的最小配筋率规定不宜小于单位宽度内受力钢筋截
面面积的15%,且不宜小于0.15%;第9.5.1条中,对“受弯构件、偏心受拉、轴心受拉构件一侧的
受拉钢筋”,规定其最小配筋率不得小于0.2%和45ft/fy中的较大值;第9.5.2条中,规定对卧置
于地基上的板,其最小配筋率不应小于0.15%。
希望这些规定对楼主有所帮助。
回复
wf532
2007年05月14日 07:15:18
4楼
非常感谢!!!
回复
kiele
2007年05月15日 00:28:01
5楼
少见的好帖
真t m d好帖
难得一见的好帖
千年等一回的好帖
好得不能再好的好帖
惊天地且泣鬼神的好帖
让人阅毕击掌三叹的好帖
让人佩服得五体投地的好帖
让人奔走相告曰须阅读的好帖
让斑竹看后决定加精固顶的好帖
让人看后在各论坛纷纷转贴的好帖
让人看后连成人网站都没兴趣的好帖
让人看完后就要往上顶往死里顶的好帖
回复
linchunxiu
2008年10月06日 11:29:36
6楼
那双向板负筋的分布筋也按照10.1.8的要求来设置吗,规范并没有说明双向板分布筋如何设置
回复
hbglr
2008年10月08日 16:40:34
7楼
我觉得也可按照10.1.8对于单向板分布钢筋的要求来设置,双向板中分布钢筋就只是起受力钢筋架立筋的作用了
回复
cygzp
2008年10月09日 22:46:24
8楼
双向板中分布钢筋只是起受力钢筋架立筋的作用了,不须按最小配筋率设置。
回复