本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-8-10 00:20 编辑 一高层商住楼,一层和二层为商场,二层屋面为屋顶花园,上有两个塔楼,两个塔楼共七层,底下两层为大空间,一层层高6米,二层层高4.8,一,二层柱子为方柱,到了二层以上因为是住宅就变成了异型柱,柱距很多都是8x8米的 一层有一半是商场,一半是停车场,在停车场上边3米处还有个夹层,也是做停车场,该楼无地下室,底下两层长66米,宽42米。哪位作过类似的结构的指点一下,在pkpm里面应该怎样建模,是两个塔楼在一起建模吗?要注意什么问题 ?
本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-8-10 00:20 编辑
一高层商住楼,一层和二层为商场,二层屋面为屋顶花园,上有两个塔楼,两个塔楼共七层,底下两层为大空间,一层层高6米,二层层高4.8,一,二层柱子为方柱,到了二层以上因为是住宅就变成了异型柱,柱距很多都是8x8米的
一层有一半是商场,一半是停车场,在停车场上边3米处还有个夹层,也是做停车场,该楼无地下室,底下两层长66米,宽42米。哪位作过类似的结构的指点一下,在pkpm里面应该怎样建模,是两个塔楼在一起建模吗?要注意什么问题 ?
请大虾指点指点,谢谢 !
2楼
1。首先确定结构形式,建筑物长66米要设缝,考虑本工程为双塔,底部有夹层
所以最好在两塔间设双柱。双塔分开建模
2。建筑物的高度是否大于28米,如大于28米则要满足高规要求。
3。本工程特点:大底盘,转换层,双塔
回复
3楼
我曾做过一个工程,与你这个有点类似。也是底部大空间,三层转换,上部是小
开间的异型柱框架的住宅。底部柱网为7.8X8.4m。底部不设缝,总长99m,上部
分为5个塔楼。
对此工程,我提点建议:
1、从结构角度讲可不设缝,仅为66m,可通过其他措施来保证。但如果建筑同意
设缝,自然是最好了。
2、如果是设缝,则可考虑从底部开始设,这样计算也应当分别对两个塔楼进行计
算。
3、如果是不设缝,则两个塔楼应输入同一计算模型内进行计算。
回复
4楼
学习。
回复
5楼
如果有大底盘连接计算配筋的时候双塔要一起建模,而且在SATWE的多塔定义里面定义多塔。计算周期时则双塔必须分开建模,底盘保留,分别计算,可先建双塔然后拷贝两份,各删掉一个塔计算。
66米最好建筑处理设缝,建筑不同意也可采取其他措施。
如果底盘也设缝则可分开建模~
回复